Ho trovato la NOTA PROT P941/4134 del 06/09/2000 che concorda con quanto espresso dall'ISPETTORATO Regionale Lombardia di cui alla nota n° 6562 VII (2/1 del 7.8.2000) che a sua volta risponde ad un quesito inviato dal comando di Como.
MINISTERO DELL’INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
PROT. n° P941/4134 sott. 58 Roma, 06/09/2000
All’Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia
20123 – MILANO
(Rif. nota n° 6562 VII(2/1 del 7.8.2000)
Al Comando Provinciale VV.F.
22100 – COMO
(Rif. nota n° 1338/00 del 30.6.2000)
OGGETTO: D.M. Interno 12 aprile 1996 - Quesito sulle modalità di determinazione dell'altezza del locale caldaia.-
Con riferimento al quesito formulato con le note indicate a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da
codesto Ispettorato Regionale VV.F., precisando che laddove è prevista l'accessibilità agli organi di regola
zione, sicurezza e controllo per gli interventi di manutenzione, deve essere assicurata comunque un'altezza minima di 2m.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(MAZZINI)
Qualcuno ha copia della nota dell'ISPETTORATO Regionale Lombardia.?!
Ringrazio anticipatamente