2 o più caldaie sopra a 350 kW

Messaggio da christian619 »

Nel caso di ct a gas metano da 800 kW installata in piemonte, a livello legislativo vale sempre il dpr 412/93 art.5 che prevede di sdoppiare al potenza su almeno 2 focolari.

Siamo d'accordo che la legge risente della sua età e che oggi ci sono soluzioni tecniche diverse (vedi caldaia modulanti).... ma in conclusione salvo impossibilità tecnica voi tenete o non tenete conto del dpr 412/93 e di questa prescrizione?; ci sono state delle modifiche allo stesso che mi sono perso inerenti a tale disposizione?

Grazie
Ronin
Messaggi: 6740
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: 2 o più caldaie sopra a 350 kW

Messaggio da Ronin »

è una prescrizione intelligente e per nulla superata (i guasti accidentali non si risolvono con la modulazione...)
christian619
Messaggi: 2611
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: 2 o più caldaie sopra a 350 kW

Messaggio da christian619 »

Grazie Ronin della conferma!
SimoneBaldini
Messaggi: 2473
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: 2 o più caldaie sopra a 350 kW

Messaggio da SimoneBaldini »

La modulazione di un gruppo da 800 kW non è come avere 3 moduli anch'essi modulanti. Poi come è stato detto se si ferma hai fermo un impianto da 800 kW mentre se hai piu' moduli di certo hai meno probabilità di fermo impianto.
Io non sono amante delle caldaie modulari di piccola taglia (quelle da 50kW o giu' di li) ma almeno avere moduli da 116 kW in su direi che è ottimale.
senergie
Messaggi: 66
Iscritto il: lun ott 23, 2006 16:47

Re: 2 o più caldaie sopra a 350 kW

Messaggio da senergie »

Fatti salvi limiti di spazio o qualora il raddoppio delle caldaie fosse antieconomico. In questi casi e' ammessa deroga. Questo secondo il comma 5 dell'art 5 del DPR 412/93. ;)