Nel caso di ct a gas metano da 800 kW installata in piemonte, a livello legislativo vale sempre il dpr 412/93 art.5 che prevede di sdoppiare al potenza su almeno 2 focolari.
Siamo d'accordo che la legge risente della sua età e che oggi ci sono soluzioni tecniche diverse (vedi caldaia modulanti).... ma in conclusione salvo impossibilità tecnica voi tenete o non tenete conto del dpr 412/93 e di questa prescrizione?; ci sono state delle modifiche allo stesso che mi sono perso inerenti a tale disposizione?
Grazie
2 o più caldaie sopra a 350 kW
Moderatore: Edilclima
Re: 2 o più caldaie sopra a 350 kW
è una prescrizione intelligente e per nulla superata (i guasti accidentali non si risolvono con la modulazione...)
-
- Messaggi: 2611
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: 2 o più caldaie sopra a 350 kW
Grazie Ronin della conferma!
-
- Messaggi: 2473
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: 2 o più caldaie sopra a 350 kW
La modulazione di un gruppo da 800 kW non è come avere 3 moduli anch'essi modulanti. Poi come è stato detto se si ferma hai fermo un impianto da 800 kW mentre se hai piu' moduli di certo hai meno probabilità di fermo impianto.
Io non sono amante delle caldaie modulari di piccola taglia (quelle da 50kW o giu' di li) ma almeno avere moduli da 116 kW in su direi che è ottimale.
Io non sono amante delle caldaie modulari di piccola taglia (quelle da 50kW o giu' di li) ma almeno avere moduli da 116 kW in su direi che è ottimale.
Re: 2 o più caldaie sopra a 350 kW
Fatti salvi limiti di spazio o qualora il raddoppio delle caldaie fosse antieconomico. In questi casi e' ammessa deroga. Questo secondo il comma 5 dell'art 5 del DPR 412/93. 