Tubazioni antincendio

Messaggio da supersimu »

Ciao a tutti, chiedo venia già da ora ma sono al mio primo progetto (didattico).

La struttura polietilene-acciaio come in immagine allegata è corretta?

https://www.dropbox.com/s/5unn934s7uj8q ... .58.18.png
Terminus
Messaggi: 12724
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni antincendio

Messaggio da Terminus »

Metti un controtubo nell'attraversamento della struttura di fondazione.
supersimu
Messaggi: 13
Iscritto il: sab mar 02, 2013 10:10

Re: Tubazioni antincendio

Messaggio da supersimu »

La struttura sarebbe quindi: polietilene per l'anello esterno, acciaio controtubato sottotraccia dall'anello all'idrante, acciaio a vista per l'ultimo tratto?
supersimu
Messaggi: 13
Iscritto il: sab mar 02, 2013 10:10

Re: Tubazioni antincendio

Messaggio da supersimu »

La configurazione attuale va bene? Grazie per l'aiuto!

https://www.dropbox.com/s/l9mjp5d3sezw1 ... .12.29.png
Terminus
Messaggi: 12724
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni antincendio

Messaggio da Terminus »

Metti controtubo sul muro, così da salvaguardare la tubazione da movimenti differenziali/sisma o sollecitazioni per vibrazioni
supersimu
Messaggi: 13
Iscritto il: sab mar 02, 2013 10:10

Re: Tubazioni antincendio

Messaggio da supersimu »

Un'altra questione:

- E' pensabile e corretto far correre le tubazioni in acciaio tutte interrate e farle "sbucare" una volta raggiunti gli idranti? Oppure si deve uscire non appena si entra nel capannone (e in questo caso: dove faccio passare le tubazioni a vista, dato che il capannone è alto 8 metri)?

Grazie mille!
Terminus
Messaggi: 12724
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni antincendio

Messaggio da Terminus »

Non sono mai consigliati (e generalmente vietati) tratti interrati sottostanti i fabbricati, quindi dentro il capannone, le tubazioni vengono tracciate a vista, ammarrate alle strutture.
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Tubazioni antincendio

Messaggio da argonauta »

Terminus ha scritto:Metti controtubo sul muro, così da salvaguardare la tubazione da movimenti differenziali/sisma o sollecitazioni per vibrazioni
Riprendo la questione attraversamenti.
Il problema è il "solito" ingresso dell'anello antincendio all'interno della struttura: arriva la tubazione interrata in polietilene fino alla parete della struttura e si deve entrare per realizzare la rete idranti interna.

A volte ho visto fare come negli impianti gas, cioè "giunto di transizione", tratto di tubazione in acciaio a vista e poi foro sulla parete (ma c'è il rischio gelo per il tratto di tubo esterno, anche se isolato.)
Altre volte è stata carotata la fondazione e la tubazione in acciaio esce direttamente dal pavimento, con o senza controtubo.

Potete indicarmi delle linee guida, delle specifiche (oltre la 10779) o dei particolari costruttivi per realizzare tale attraversamento in modo corretto?
Grazie