Ciao a tutti, chiedo venia già da ora ma sono al mio primo progetto (didattico).
La struttura polietilene-acciaio come in immagine allegata è corretta?
https://www.dropbox.com/s/5unn934s7uj8q ... .58.18.png
Tubazioni antincendio
Moderatore: Edilclima
Re: Tubazioni antincendio
Metti un controtubo nell'attraversamento della struttura di fondazione.
Re: Tubazioni antincendio
La struttura sarebbe quindi: polietilene per l'anello esterno, acciaio controtubato sottotraccia dall'anello all'idrante, acciaio a vista per l'ultimo tratto?
Re: Tubazioni antincendio
La configurazione attuale va bene? Grazie per l'aiuto!
https://www.dropbox.com/s/l9mjp5d3sezw1 ... .12.29.png
https://www.dropbox.com/s/l9mjp5d3sezw1 ... .12.29.png
Re: Tubazioni antincendio
Metti controtubo sul muro, così da salvaguardare la tubazione da movimenti differenziali/sisma o sollecitazioni per vibrazioni
Re: Tubazioni antincendio
Un'altra questione:
- E' pensabile e corretto far correre le tubazioni in acciaio tutte interrate e farle "sbucare" una volta raggiunti gli idranti? Oppure si deve uscire non appena si entra nel capannone (e in questo caso: dove faccio passare le tubazioni a vista, dato che il capannone è alto 8 metri)?
Grazie mille!
- E' pensabile e corretto far correre le tubazioni in acciaio tutte interrate e farle "sbucare" una volta raggiunti gli idranti? Oppure si deve uscire non appena si entra nel capannone (e in questo caso: dove faccio passare le tubazioni a vista, dato che il capannone è alto 8 metri)?
Grazie mille!
Re: Tubazioni antincendio
Non sono mai consigliati (e generalmente vietati) tratti interrati sottostanti i fabbricati, quindi dentro il capannone, le tubazioni vengono tracciate a vista, ammarrate alle strutture.
Re: Tubazioni antincendio
Riprendo la questione attraversamenti.Terminus ha scritto:Metti controtubo sul muro, così da salvaguardare la tubazione da movimenti differenziali/sisma o sollecitazioni per vibrazioni
Il problema è il "solito" ingresso dell'anello antincendio all'interno della struttura: arriva la tubazione interrata in polietilene fino alla parete della struttura e si deve entrare per realizzare la rete idranti interna.
A volte ho visto fare come negli impianti gas, cioè "giunto di transizione", tratto di tubazione in acciaio a vista e poi foro sulla parete (ma c'è il rischio gelo per il tratto di tubo esterno, anche se isolato.)
Altre volte è stata carotata la fondazione e la tubazione in acciaio esce direttamente dal pavimento, con o senza controtubo.
Potete indicarmi delle linee guida, delle specifiche (oltre la 10779) o dei particolari costruttivi per realizzare tale attraversamento in modo corretto?
Grazie