Salve a tutti, in presenza di una vasca antincendio a servizio di una palazzina uso uffici, se esuberante, posso utilizzare parte della vasca per reintegro di acqua di torre evaporativa?
Ovviamente con tutti gli accorgimenti necessari per garantire la capacità minima prevista nella relazione tecnica antincendio.
La vasca è provvista di integrazione di acquedotto.
Preciso che l'edificio è provvisto di CPI e che si sta pensando ad una sostituzione dei vecchi gruppi ad aria con gruppi ad acqua con torri evaporative.
Grazie
RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
Moderatore: Edilclima
Re: RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
La cosa è concessa, ma la presa di acqua per i servizi deve essere posta al di sopra del livello massimo della riserva ad uso antincendio, la quale deve essere sempre garantita.