scaldaacqua tubo B

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

scaldaacqua tubo B

Messaggio da Manofthemoon »

Scaldaacqua esistente tipo B (il classico vaillant con termocoppia) che va in canna collettiva.

posso installare un nuovo bollitore tipo B e mandarlo nella stessa canna (sono all'ultimo piano quindi abbastanza tranquillo...)
nella cucina ci sono anche i fuochi con termocoppia, che tipo di fori/aperture devo fare ?

Grazie, è una cosa che capita talmente di rado che non sono certo delle mie risposte....

Paolo
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: scaldaacqua tubo B

Messaggio da Manofthemoon »

nessuno?
:roll:
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: scaldaacqua tubo B

Messaggio da iltubo »

Manofthemoon ha scritto:Scaldaacqua esistente tipo B (il classico vaillant con termocoppia) che va in canna collettiva.

posso installare un nuovo bollitore tipo B e mandarlo nella stessa canna (sono all'ultimo piano quindi abbastanza tranquillo...)
nella cucina ci sono anche i fuochi con termocoppia, che tipo di fori/aperture devo fare ?

Grazie, è una cosa che capita talmente di rado che non sono certo delle mie risposte....

Paolo

Devi fare aperture calcolate per potenza boiler e fornello, occhio però alla cappa aspirante per le sezioni vedi prospetto A1 della 7129-2.
Detto questo io personalmente, essendo all'ultimo piano metterei un boiler tiop C con scarico e presa aria a tetto indipendente. Ovvio che ha un'altro costo ma ti togli anche l'onere di verificare l'idoneità della canna fumaria.
Rispondi