Scaldaacqua esistente tipo B (il classico vaillant con termocoppia) che va in canna collettiva.
posso installare un nuovo bollitore tipo B e mandarlo nella stessa canna (sono all'ultimo piano quindi abbastanza tranquillo...)
nella cucina ci sono anche i fuochi con termocoppia, che tipo di fori/aperture devo fare ?
Grazie, è una cosa che capita talmente di rado che non sono certo delle mie risposte....
Paolo
scaldaacqua tubo B
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: scaldaacqua tubo B
nessuno?
Re: scaldaacqua tubo B
Manofthemoon ha scritto:Scaldaacqua esistente tipo B (il classico vaillant con termocoppia) che va in canna collettiva.
posso installare un nuovo bollitore tipo B e mandarlo nella stessa canna (sono all'ultimo piano quindi abbastanza tranquillo...)
nella cucina ci sono anche i fuochi con termocoppia, che tipo di fori/aperture devo fare ?
Grazie, è una cosa che capita talmente di rado che non sono certo delle mie risposte....
Paolo
Devi fare aperture calcolate per potenza boiler e fornello, occhio però alla cappa aspirante per le sezioni vedi prospetto A1 della 7129-2.