Messaggio da theken »

Ciao a tutti, avrei bisogno di un'informazione, un abitazione è alimentata da due caldaia rispettivamente da 35 e da 25 Kw, adesso per evitare di fare la centrale termica le due caldaie sono state installate una in un locale e l'altra in un altro, i due locali sono adiacenti ma NON COMUNICANTI.
L'unico mio dubbio è questo se io faccio passare i canali da fumo di una caldaia all'interno dell'altro locale per arrivare alla canna fumaria è corretto? o vanno protetti con del materiale REI sopratutto facendo cosi si sommano le potenzilità? vi ringrazio
Un auguirio di un Buona Natale a tutti
theken
Messaggi: 140
Iscritto il: lun nov 05, 2012 08:39

Re: Canali da fumo? attraversamento pareti?

Messaggio da theken »

Nessuno riesce ad aiutarmi?
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Canali da fumo? attraversamento pareti?

Messaggio da Marcus »

se i canali da fumo non sono compartimentati fino all'esterno allora il passaggio da un locale all'altro interrompe il compartimento rei. Se non sussiste la separazione rei è come se le caldaie fossero installate all'interno dello stesso locale. Le potenze si sommano, l'impianto è soggetto al DM del 96 (regola tecnica) ma mi sa che non è attività soggetta al controllo dei VVF in quanto la potenza termica installata è inferiore ai 115 kW
Bisogna sempre tener presente che per i VVF la canna fumaria rappresenta in tutto e per tutto un prolungamento della CT e come tale va trattata
theken
Messaggi: 140
Iscritto il: lun nov 05, 2012 08:39

Re: Canali da fumo? attraversamento pareti?

Messaggio da theken »

Marcus ha scritto:se i canali da fumo non sono compartimentati fino all'esterno allora il passaggio da un locale all'altro interrompe il compartimento rei. Se non sussiste la separazione rei è come se le caldaie fossero installate all'interno dello stesso locale. Le potenze si sommano, l'impianto è soggetto al DM del 96 (regola tecnica) ma mi sa che non è attività soggetta al controllo dei VVF in quanto la potenza termica installata è inferiore ai 115 kW
Bisogna sempre tener presente che per i VVF la canna fumaria rappresenta in tutto e per tutto un prolungamento della CT e come tale va trattata
Quindi è meglio se compartimento il canale da fumo? circa 2 metri ( anche se esteticamente non è un granche) con del cartongesso REI 60 magari che dici? non non è soggetta a VVF
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Canali da fumo? attraversamento pareti?

Messaggio da grifo68 »

theken ha scritto:
Marcus ha scritto:se i canali da fumo non sono compartimentati fino all'esterno allora il passaggio da un locale all'altro interrompe il compartimento rei. Se non sussiste la separazione rei è come se le caldaie fossero installate all'interno dello stesso locale. Le potenze si sommano, l'impianto è soggetto al DM del 96 (regola tecnica) ma mi sa che non è attività soggetta al controllo dei VVF in quanto la potenza termica installata è inferiore ai 115 kW
Bisogna sempre tener presente che per i VVF la canna fumaria rappresenta in tutto e per tutto un prolungamento della CT e come tale va trattata
Quindi è meglio se compartimento il canale da fumo? circa 2 metri ( anche se esteticamente non è un granche) con del cartongesso REI 60 magari che dici? non non è soggetta a VVF
dunque il problema è complicato, anche perchè ok compartimentare i canali da fumo con strutture E 60 (siamo sotto i 116 kW e quindi non serve il E 120), però come la mettiamo con la necessità che i canali da fumo siano a vista o ispezionabili? (previsto sia dalla 7129-3 se consideriamo i due impianti separati, sia dalla parte II dell'Allegato IX al D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 se lo consideriamo unico impianto > 35 kW)?
theken
Messaggi: 140
Iscritto il: lun nov 05, 2012 08:39

Re: Canali da fumo? attraversamento pareti?

Messaggio da theken »

dunque il problema è complicato, anche perchè ok compartimentare i canali da fumo con strutture E 60 (siamo sotto i 116 kW e quindi non serve il E 120), però come la mettiamo con la necessità che i canali da fumo siano a vista o ispezionabili? (previsto sia dalla 7129-3 se consideriamo i due impianti separati, sia dalla parte II dell'Allegato IX al D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 se lo consideriamo unico impianto > 35 kW)?[/quote]




è come la mettiamo? :(, io non vedo altre soluzioni tu hai qualche rimedio alternativo? :D
theken
Messaggi: 140
Iscritto il: lun nov 05, 2012 08:39

Re: Canali da fumo? attraversamento pareti?

Messaggio da theken »

Magari un qualcosa di removibile?