Buongiorno, nel caso di impianto termico costituito da n moduli termici, quale deve essere la modalità di esecuzione delle prove di combustione? Nello specifico necessiterei di sapere se dette analisi, debbono eseguirsi sul singolo modulo (in uscita dal singolo modulo termico), oppure sull'insieme dei moduli (su collettore fumi) ed eventuali riferimenti normativi.
Grazie
RV
Prova di combustione modulo termici
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Prova di combustione modulo termici
io le ho sempre fatte singolarmente su ogni modulo
Re: Prova di combustione modulo termici
il riferimento è la UNI 10389-1:
Art. 5.7.2 nel caso di una batteria di caldaie (2 o più caldaie collegate ad una canna fumaria) si devono eseguire l’analisi di combustione su ogni caldaia
Art. 5.7.4 nel caso di una caldaia a moduli (2 o più moduli compongono una caldaia) si devono eseguire l’analisi di combustione come segue:
• Sull’unità caldaia se questa ha una targa fumi e unico attacco fumi
• Su ogni modulo in tutti gli altri casi
Art. 5.7.2 nel caso di una batteria di caldaie (2 o più caldaie collegate ad una canna fumaria) si devono eseguire l’analisi di combustione su ogni caldaia
Art. 5.7.4 nel caso di una caldaia a moduli (2 o più moduli compongono una caldaia) si devono eseguire l’analisi di combustione come segue:
• Sull’unità caldaia se questa ha una targa fumi e unico attacco fumi
• Su ogni modulo in tutti gli altri casi