Tubazione multistrato per gas
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Tubazione multistrato per gas
buon giorno, secondo voi è installabile una tubazione in mutlistrato su una soletta delle autorimesse ? (una volta si utilizzava sempre l'acciaio catramato)?
avete per caso una copia della UNI TS 11343?
Grazie, Paolo
avete per caso una copia della UNI TS 11343?
Grazie, Paolo
Re: Tubazione multistrato per gas
penso di no, credo non si possa assimilare ad una installazione interrata
se hai bisogno ti faccio una scansione
se hai bisogno ti faccio una scansione
Re: Tubazione multistrato per gas
una situazione del genere è contemplata dalla 7129-1/2008 al punto 4.5.1.3.3 vedi le figure 7a e 7b. Li si parla dei materiali esplicitamente previsti dalla norma stessa (e quindi acciaio, rame e PEAD), secondo me con quelle cautele (a favore della sicurezza segui le indicazioni per il PEAD) si può fare.Manofthemoon ha scritto:buon giorno, secondo voi è installabile una tubazione in mutlistrato su una soletta delle autorimesse ? (una volta si utilizzava sempre l'acciaio catramato)?
avete per caso una copia della UNI TS 11343?
Grazie, Paolo
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione multistrato per gas
Quoto Bine68.
Io nel caso in cui non vi siano almeno 300mm di terreno utilizzo tubazioni in acciaio tipo Gysco.
Io nel caso in cui non vi siano almeno 300mm di terreno utilizzo tubazioni in acciaio tipo Gysco.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione multistrato per gas
Riprendo questo topic perché, su segnalazione di un installatore amico, ho constatato che negli impianti <35kW l'installazione delle tubazioni multistrato su soletta con sottostanti autorimesse è possibile senza rispettare i 30cm di terra richiesti per il polietilene.
Confrontando la UNI7129-1:2008 e la UNI11343:2009 in quest'ultima è proprio stato omesso il passaggio dei 30cm previsto per le tubazioni in polietilene.
La questione non è di poco conto in quanto le tubazioni in multistrato costano molto meno di quelle in acciaio rivestito saldato (Gysco)
Qualcuno, per caso, ha già avuto esperienze in merito?
Confrontando la UNI7129-1:2008 e la UNI11343:2009 in quest'ultima è proprio stato omesso il passaggio dei 30cm previsto per le tubazioni in polietilene.
La questione non è di poco conto in quanto le tubazioni in multistrato costano molto meno di quelle in acciaio rivestito saldato (Gysco)
Qualcuno, per caso, ha già avuto esperienze in merito?
Tom Bishop
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Tubazione multistrato per gas
caspita sicuramente è un enorme risparmio....
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione multistrato per gas
Si, se non è un errore di trascrizione della norma, la possibilità di utilizzare il multistrato su soletta dove sotto ho le autorimesse è una soluzione che rivoluziona il sistema di progettazione che ho sempre adottato in quelle situazioni.Manofthemoon ha scritto:caspita sicuramente è un enorme risparmio....
Tom Bishop
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Tubazione multistrato per gas
e per me di installazione
anche se per fortuna con il centralizzato il gas per le cucine non su una più molto
e purtroppo edifici plurifamigliari si vedono con il lumicino...
anche se per fortuna con il centralizzato il gas per le cucine non su una più molto
e purtroppo edifici plurifamigliari si vedono con il lumicino...
Re: Tubazione multistrato per gas
La soletta di un'autorimessa magari parte comune di un condominio?
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione multistrato per gas
E' parte comune, ma ci può stare il multistrato nelle parti comuni di edifici plurifamigliari
Tom Bishop
Re: Tubazione multistrato per gas
ma la UNI 11343 è stata recepita secondo Legge 6 dicembre 1971 n. 1083?
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione multistrato per gas
Anche se non fosse stata recepita rappresenta comunque la regola dell'arte.danilo2 ha scritto:ma la UNI 11343 è stata recepita secondo Legge 6 dicembre 1971 n. 1083?
Tom Bishop
Re: Tubazione multistrato per gas
ciao Tom... volevo solo "contribuire" con un ragionamento di questo tipo: il PE non può essere posizionato direttamente sulla soletta di autorimessa sottostante perché in caso di incendio sotto la trasmissione del calore (anche se la soletta fosse REI qualcosa come deve essere) c'è, ed a quelle temperature il PE non garantirebbe più le caratteristiche per le quali è stato costruito ed omologato; ora, il multistrato, se vediamo le norme, prevede le stesse precauzioni di installazione del PE (protezione contro raggi solari) proprio perché lo strato esterno in materiale plastico è parte integrante della tubazione, ed il fatto che magari l'alluminio sottostante resista fa comunque si che il tubo non sia più lo stesso di prima. la UNI 11343 in effetti non tratta l'argomento, e la 7129/08 viene emanata quando il multistrato era ancora nel limbo per quanto riguarda la possibilità di utilizzo, visto che ad ottobre 2008 era già in vigore il DM 37/08 con l'articolo 6 comma 1 ("Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte." ) ed il suo apparente "liberi tutti", ma la norma italiana era ancora la da venire.Tom Bishop ha scritto:Riprendo questo topic perché, su segnalazione di un installatore amico, ho constatato che negli impianti <35kW l'installazione delle tubazioni multistrato su soletta con sottostanti autorimesse è possibile senza rispettare i 30cm di terra richiesti per il polietilene.
Confrontando la UNI7129-1:2008 e la UNI11343:2009 in quest'ultima è proprio stato omesso il passaggio dei 30cm previsto per le tubazioni in polietilene.
La questione non è di poco conto in quanto le tubazioni in multistrato costano molto meno di quelle in acciaio rivestito saldato (Gysco)
Qualcuno, per caso, ha già avuto esperienze in merito?
due le considerazioni dopo il "pippone" introduttivo: indipendentemente da quel che una norma tecnica vieta esplicitamente, ricordiamo il concetto prevalente di "regola dell'arte" di cui alla Legge 1083/71 che proprio per i motivi di cui sopra sconsiglierebbe tale tipo di installazione di una tubazione multistrato; in più l'edizione della nuova 7129 che ha appena terminato la fase di inchiesta pubblica inserisce nel proprio ambito di applicazione la 11343 definendo il tubo multistrato come "metallo plastico" e quindi non "metallico"... ora il dubbio è: quando la norma mi dice che lo strato sottostante di 30 cm (che comunque con la nuova edizione dovrebbe essere ridotto a 10 cm) deve essere previsto per tubazioni "non metalliche" come considerare il multistrato? da definizione non è pienamente metallico...
Re: Tubazione multistrato per gas
beh attenzione, in questo caso stiamo parlando di una tubazione interrata, quindi non esistono le limitazioni previste per le installazioni sottotraccia, quindi che sia o mena una parte comune non influisce nel caso in esameTom Bishop ha scritto:E' parte comune, ma ci può stare il multistrato nelle parti comuni di edifici plurifamigliari