Messaggio da roberto.p »

due capannoni alimentati dalla stessa CT, proposta di eliminare le due caldaie in acciaio e mettere gruppo modulante a condensazione.
Per fare il 55%, obbligo di cambiare le 4 pompe di zona con 4 elettroniche (una fucilata perchè sono tutte DN 50/65), per quanto riguarda il "famoso punto b, art.9
Articolo 9
b) sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica
(o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad
esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature
medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
In un impianto misto (radiatori, ventil,aerotermi,UTA)...posso limitarmi a mettere 20 valvole sui radiatori dei bagni spogliatoi?!regolazione modulante agente sulla portata...mi vien da pensare a valvole a 3 vie...ma sono ON-OFF.So che è un argomento trito e ritrito..ma oltre alle valvole termostatiche non esiste nient'altro
ketenegh
Messaggi: 1169
Iscritto il: sab giu 13, 2009 09:30

Re: edificio artigianale + servizi

Messaggio da ketenegh »

Metti le valvole sui radiatori e basta e avanza così.
Nell'asseverazione precisi che sono stati messe dove era tecnicamente compatibile.
La precisazione "ove tecnicamente compatibile" era stata proprio stata introdotta contestualmente alla precisazione che i generatori a condensazione potessero essere ad acqua od aria.