Rumore Torre evaporativa

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tony
Messaggi: 1
Iscritto il: ven mag 18, 2012 23:29

Rumore Torre evaporativa

Messaggio da Tony »

Buonasera,
seguo da un pò il forum e lo trovo interessante e ricco di consigli utili.

Vi espongo il mio problema nella speranza che qualcuno mi possa aiutare: un cliente mi ha chiesto di valutare, in via previsionale, l'emissione sonora di una grossa torre evaporativa.
Il mio problema sta nel valutare il rumore prodotto dalla caduta acqua e dal ventilatore (si tratta di una torre a flusso contrapposto).

Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??

Ringrazio in anticipo per l'aiuto

Tony
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da gararic »

come dato di partenza vedrei quanto dichiarato da qualche produttore!
riccardo - affetto da superbonus
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da SuperP »

Tony ha scritto:Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??
Andarne a misurare una simile funzionante..
Di dati, misurati, su una torre del genere.. non ce ne sono dichiarati dalla ditta
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da gararic »

SuperP ha scritto:
Tony ha scritto:Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??
Andarne a misurare una simile funzionante..
Di dati, misurati, su una torre del genere.. non ce ne sono dichiarati dalla ditta

non ho capito, super:
il dato acustico fornito dal produttore dell'apparecchiatura sarebbe quindi riferito solo al ventilatore e non allo scroscio d'acqua?
riccardo - affetto da superbonus
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da SuperP »

NOn penso che il dato di potenza sonora riprenda altro che non i meccanismi della torre.. si provano solitamente su piazzali.. non installate!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da gararic »

SuperP ha scritto:NOn penso che il dato di potenza sonora riprenda altro che non i meccanismi della torre.. si provano solitamente su piazzali.. non installate!
mi pare davvero strano . . .
riccardo - affetto da superbonus
arkanoid
Messaggi: 4414
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da arkanoid »

non è una cascata, l'acqua non "cade" ma passa attraverso i pacchi, che essendo di plastica smorzano anche il rumore. Secondo la mia esperienza il grosso è il ventilatore ed il rumore aerodinamico.
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7973
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da NoNickName »

E' senzaltro così. Nessuno si prende la briga di fare le verifiche di rumorosità della torre con l'acqua, per l'ovvia impossibilità di dichiarare il dato in campo libero.
Sarebbe infatti una misura in campo applicato.

Al contrario i ventilatori si possono provare in camera anecoica.
Comunque la rumorosità, al contrario di quanto sostiene arkanoid, è soprattutto dovuta alla cascata d'acqua.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4414
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da arkanoid »

NoNickName ha scritto:E' senzaltro così. Nessuno si prende la briga di fare le verifiche di rumorosità della torre con l'acqua, per l'ovvia impossibilità di dichiarare il dato in campo libero.
Sarebbe infatti una misura in campo applicato.

Al contrario i ventilatori si possono provare in camera anecoica.
Comunque la rumorosità, al contrario di quanto sostiene arkanoid, è soprattutto dovuta alla cascata d'acqua.
E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'aria
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7973
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto:E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'aria
Anche, ma non principalmente. Cmq su youtube si trovano dei video con la registrazione dei rumori delle torri, a ventilatore fermo e in marcia.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da gararic »

NoNickName ha scritto:
arkanoid ha scritto:E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'aria
Anche, ma non principalmente. Cmq su youtube si trovano dei video con la registrazione dei rumori delle torri, a ventilatore fermo e in marcia.
e vale come dato di partenza per dimensionare le eventuali barriere acustiche ?
:lol:
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7973
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da NoNickName »

No, vale solo per i miscredenti del forum :lol:
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da gararic »

miscredenti:
le prove fatte in regime EUROVENT prevedono tra l'altro che:
I test di certificazione sulle torri saranno condotti con una portata dell'acqua di processo non inferiore al 60% e non superiore al 140% del valore medio dell'intervallo di funzionamento del modello in oggetto.
..............
I test dovranno essere eseguiti con i motori dei ventilatori funzionanti almeno al 90% della potenza nominale.
serve link?

p.s.: secondo il mio agente BAC il rumore pubblicato dal costruttore dovrebbe tenere sempre conto anche dell'acqua (misurato da prove o dedotto da calcolo)
e per alcuni tipi di torre il rumore del ventilatore pravale su quello dell'acqua quando il ventil gira ad alta velocità, poi se il ventil rallenta può diventare predominante il rumore dell'acqua
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7973
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da NoNickName »

L'acqua che circola nella batteria... non l'acqua a perdere...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da gararic »

non ti capisco: non fa mica rumore l'acqua nella batteria!

nella torre evaporativa normale poi non c'è proprio la batteria . . .
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7973
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da NoNickName »

gararic ha scritto:non ti capisco: non fa mica rumore l'acqua nella batteria!

nella torre evaporativa normale poi non c'è proprio la batteria . . .
Nei condensatori evaporativi, sì, c'è la batteria.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da gararic »

se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7973
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da NoNickName »

gararic ha scritto:se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?
Un condensatore evaporativo è una torre evaporativa.
Le torri evaporative sono raffreddatori.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Rumore Torre evaporativa

Messaggio da gararic »

NoNickName ha scritto:
gararic ha scritto:se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?
Un condensatore evaporativo è una torre evaporativa.
Le torri evaporative sono raffreddatori.
generalmente si intendono due diverse famiglie di prodotti . . .
ma stiamo filosofeggiando
8)
riccardo - affetto da superbonus