Detrazione portoncino con Ud 1.8

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Detrazione portoncino con Ud 1.8

Messaggio da SuperP »

La tabella 2 del DM 26/01/2010 indica per la zona E il valore della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio pari a 1.8.
Ora mi mandano la certificazione di un portoncino con Ud= 1.80.
E' detraibile?
Il DM dice:
Art. 2
(Valori di trasmittanza termica)
1. Ai fini dell’applicazione del comma 345, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 e ai sensi di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di
ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica.


Secondo me è quindi detraibile, perchè lo ugualia (quindi lo rispetta).

Concordate?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
giotisi
Messaggi: 4225
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Detrazione portoncino con Ud 1.8

Messaggio da giotisi »

si si... uguale basta (e non avanza)
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Detrazione portoncino con Ud 1.8

Messaggio da girondone »

pare anche a me. ... a memoria...
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Detrazione portoncino con Ud 1.8

Messaggio da Tom Bishop »

Si, rientra
Tom Bishop
ketenegh
Messaggi: 1169
Iscritto il: sab giu 13, 2009 09:30

Re: Detrazione portoncino con Ud 1.8

Messaggio da ketenegh »

Per ulteriore conferma, guarda l'art. 7 (asseverazione) del DM:
le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella