vorrei sapere come determinare il volume della riserva idrica per un attività di archivio con l'istallazione di rete a idranti.
sono riuscito a detrminare la classe di resistenza
adesso cosa devo fare?.
calcolo della riserva idrica per archivio
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: dom set 18, 2011 22:32
Re: calcolo della riserva idrica per archivio
UNI 10779 e UNI EN 12845
studiale per bene mi raccomando
studiale per bene mi raccomando
Re: calcolo della riserva idrica per archivio
E' per caso un archivio storico??
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulica-mente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulica-mente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.
Re: calcolo della riserva idrica per archivio
il materiale archiviato tollera l'acqua o è carta?
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: dom set 18, 2011 22:32
Re: calcolo della riserva idrica per archivio
Non è un archivio storico.
Il materiale archiviato è carta.
Il materiale archiviato è carta.
Re: calcolo della riserva idrica per archivio
Negli archivi cartacei di solito si preferisce un impianto a saturazione di gas.
Ad evitare che anche un guasto ad un erogatore (fatto sperimentato) provochi la perdita dell'intero archivio.
Ad evitare che anche un guasto ad un erogatore (fatto sperimentato) provochi la perdita dell'intero archivio.
Re: calcolo della riserva idrica per archivio
anche water mist, se l'archivio è ubicato in volumetrie consistenti (es. capannone con scaffalature)