calcolo della riserva idrica per archivio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
raffaele101
Messaggi: 6
Iscritto il: dom set 18, 2011 22:32

calcolo della riserva idrica per archivio

Messaggio da raffaele101 »

vorrei sapere come determinare il volume della riserva idrica per un attività di archivio con l'istallazione di rete a idranti.

sono riuscito a detrminare la classe di resistenza
adesso cosa devo fare?.
Terminus
Messaggi: 12667
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo della riserva idrica per archivio

Messaggio da Terminus »

UNI 10779 e UNI EN 12845
studiale per bene mi raccomando
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: calcolo della riserva idrica per archivio

Messaggio da bimbo »

E' per caso un archivio storico??
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulica-mente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: calcolo della riserva idrica per archivio

Messaggio da arkanoid »

il materiale archiviato tollera l'acqua o è carta?
redigere redigere redigere
raffaele101
Messaggi: 6
Iscritto il: dom set 18, 2011 22:32

Re: calcolo della riserva idrica per archivio

Messaggio da raffaele101 »

Non è un archivio storico.
Il materiale archiviato è carta.
Terminus
Messaggi: 12667
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo della riserva idrica per archivio

Messaggio da Terminus »

Negli archivi cartacei di solito si preferisce un impianto a saturazione di gas.
Ad evitare che anche un guasto ad un erogatore (fatto sperimentato) provochi la perdita dell'intero archivio.
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: calcolo della riserva idrica per archivio

Messaggio da Ronin »

anche water mist, se l'archivio è ubicato in volumetrie consistenti (es. capannone con scaffalature)