tolleranza misure

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

tolleranza misure

Messaggio da cooperate »

ho necessità di scendere di qualche cm rispetto ai valori imposti dalla normativa autorimesse.
quale tolleranza è consentita rispetto alla larghezza della rampa di discesa per autorimesse interrate?
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tolleranza misure

Messaggio da Terminus »

Vedi il DM 30/11/83
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

Re: tolleranza misure

Messaggio da cooperate »

Terminus ha scritto:Vedi il DM 30/11/83
Trovato.
2% se L > 2,40 m
5% se inferiore

Grazie sapevo di poter contare su di te