Per una Centrale Termica alim. a gas metano di tipo in locale esterno (DM12/4/96-Tit.III) per gli elementi portanti e separanti è richiesta solo la classe 0 di reazione al fuoco.Questo è quanto da me dedotto!
Ai fini SCIA quale tipo di certificazione occorre allegare fra la doc. tecnica (MOD-PIN ??? ) riguardo a questi elementi ?
Oppure semplicemete non occorre niente ?
Grazie per un vostro parere
Centrale Termica in classe 0 -SCIA
Moderatore: Edilclima
Re: Centrale Termica in classe 0 -SCIA
Se i materiali sono quelli di cui all'All.C del DM 25/10/07, non serve nulla.
Re: Centrale Termica in classe 0 -SCIA
Grazie per la risposta sempre puntuale e documentata ,in effetti avevo bisogno di una conferma per l'aspetto burocratico . La struttura è in carpenteria di acciaio e gli elementi separanti in lamiera quindi sicuramente ricadenti nell'allegato C DM 10/3/2005 (mod dal DM25/10/2007
Grazie ancora