Tubazioni pressfitting per antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Tubazioni pressfitting per antincendio

Messaggio da iltubo »

Qualcuno mi sa indicare il motivo (magari anche rif. normativo) perchè posso fare un impianto sprinkler con tubi a pressare mentre un piccolo impianto con 3 naspi no?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12670
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni pressfitting per antincendio

Messaggio da Terminus »

Riporta la fonte di tale divieto.
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Tubazioni pressfitting per antincendio

Messaggio da iltubo »

Nessuna fonte del divieto, solo risposte vaghe da parte di tutti visto che sui cataloghi c'e' scritto solo "per impianti antincendio sprinkler" nessuno (anche chi ha fatto progetto) per ora mi ha detto o meglio scritto "ok lo puoi usare in base a norma...." mi sto rileggendo la UNI 10779 ma tra EN varie non è che sia molto ferrato..
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Tubazioni pressfitting per antincendio

Messaggio da iltubo »

Ci sono arrivato, lo spessore non è conforme a quanto prescritto al punto 6.2.1 della 10779. Nel mio caso minimo 3.6 o 3.2 mm per un tubo da 2"1/2 contro 1.5/2 mm del pressfitting.

Grazie :D
Esa
Messaggi: 3225
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Tubazioni pressfitting per antincendio

Messaggio da Esa »

Forse c'è anche un problema di resistenza alla pressione?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Tubazioni pressfitting per antincendio

Messaggio da gararic »

e quindi lo stesso tubo che per la 10779 non è accettabile come alimentazione naspi o idranti può invece andare bene per sprinkler secondo 12845 ?
geronimo stilton direbbe che è una cosa BIZZARRA !
riccardo - affetto da superbonus
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Tubazioni pressfitting per antincendio

Messaggio da aupaz »

gararic ha scritto:e quindi lo stesso tubo che per la 10779 non è accettabile come alimentazione naspi o idranti può invece andare bene per sprinkler secondo 12845 ?
geronimo stilton direbbe che è una cosa BIZZARRA !
DA ignorante di Sprinkler, magari hanno pressioni inferiori agli impianti idranti e quindi bastano spessori minori???
Sugli idranti per gli UNI 70 ci vogliono 3 bar, e alla fonte spesso 5 bar di erogazione alla pompa non bastano... Per naspi, 2 bar minimi, poi a seconda del circuito d'alimentazione, penso che 3-4 bar li siraggiunge. I pressfittting non me li vedrei tant odi buon occhio...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin