Buongiorno a tutti, sto per fare una domanda a uno dei tanti certificatori della regione piemonte:
Mi trovo a dover certificare un alloggio senza imp.di riscaldamento e volevo sapere se è corretto inserire nel sicee un rendimento medio globale stagionale di 0,46 (cioè la concersione tra elettrico e primaria) e come altri rendimenti:
generazione = 0,46
distribuzione = 1
regolazione = 1
emissione = 1.
Come Potenza termica utile che metto ?
La Regione mi dice che devo partire dal carico termico di progetto secondo uni 12831.ma io non le ho! ma poi se chiamo mi dice anche che posso mettere "0" garantendo un rendimento non al di sotto dello 0,77!
Valore di Epacs, altro buio , il mio programma mi da un Valore di 40 kw/m2, poi però prendo la guida e mi dice di calcolarlo in un certo modo, lo faccio e mi da un valore di 4 punti in meno........come faccio, che valore metto!
Grazie a tutti !
se reputate che io sia un ignorantone fate pure ! ahhahahah! buon lavoro a tutti!
RENDIMENTO PER ABITAZIONE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Re: RENDIMENTO PER ABITAZIONE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENT
C'è qualcuno che potrebbe darmi una mano e rispondere al mio quesito ?
Grazie a tutti in anticipo !
Grazie a tutti in anticipo !
-
- Messaggi: 312
- Iscritto il: mar lug 14, 2009 10:08
Re: RENDIMENTO PER ABITAZIONE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENT
Generazione e distribuzione van bene, per regolazione ed emissione puoi ipotizzare un termoconvettore elettrico con i relativi rendimenti.ANGY ha scritto:Mi trovo a dover certificare un alloggio senza imp.di riscaldamento e volevo sapere se è corretto inserire nel sicee un rendimento medio globale stagionale di 0,46 (cioè la concersione tra elettrico e primaria) e come altri rendimenti:
generazione = 0,46
distribuzione = 1
regolazione = 1
emissione = 1.
Il carico termico di progetto te lo devi calcolare, ma con il riscaldamento ipotizzato elettrico non potrai mai garantire quel rendimento medio stagionale !ANGY ha scritto: Come Potenza termica utile che metto ?
La Regione mi dice che devo partire dal carico termico di progetto secondo uni 12831.ma io non le ho! ma poi se chiamo mi dice anche che posso mettere "0" garantendo un rendimento non al di sotto dello 0,77!
(tu indichi solo il valore di rendimento che corrisponderebbe alla potenza termica teoricamente necessaria in condizioni di progetto).
kWh/mqa ?ANGY ha scritto: Valore di Epacs, altro buio , il mio programma mi da un Valore di 40 kw/m2,
Imho c'e' un solo modo di calcolarlo, fabbisogno convenzionale dal prospetto 12 dalla UNI-TS/ (0,46 * 0,75).ANGY ha scritto: poi però prendo la guida e mi dice di calcolarlo in un certo modo, lo faccio e mi da un valore di 4 punti in meno........come faccio, che valore metto!
Re: RENDIMENTO PER ABITAZIONE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENT
Il rendimento di 0,77 me lo da il sicee in automatico mettendo come potenza utile nominale = a 0, in quanto la guida al sicee lo dice espressamente.
Re: RENDIMENTO PER ABITAZIONE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENT
Poi 0,75 x 0,46 , mi risulta essere il rendimento medio stagionale per ACS ( 0,345 ) e non il valore di Epacs.!
Per il valore di Epacs la formula della guida e :
Qhw / Su / rendimento = Epacs e come ti dicevo applicando questa formula mi da un valore di 4 punti in meno ( circa), rispetto al mio programma che in prima battuta viene effettuato sulle Linee Guida Nazionali. ( forse è questo il motivo ).
Per il valore di Epacs la formula della guida e :
Qhw / Su / rendimento = Epacs e come ti dicevo applicando questa formula mi da un valore di 4 punti in meno ( circa), rispetto al mio programma che in prima battuta viene effettuato sulle Linee Guida Nazionali. ( forse è questo il motivo ).
-
- Messaggi: 312
- Iscritto il: mar lug 14, 2009 10:08
Re: RENDIMENTO PER ABITAZIONE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENT
Le LGN mi pare non dicano nulla di diverso dalla UNI.ANGY ha scritto: Per il valore di Epacs la formula della guida e :
Qhw / Su / rendimento = Epacs e come ti dicevo applicando questa formula mi da un valore di 4 punti in meno ( circa), rispetto al mio programma che in prima battuta viene effettuato sulle Linee Guida Nazionali. ( forse è questo il motivo ).
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: mer ott 02, 2019 18:28
Re: RENDIMENTO PER ABITAZIONE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENT
Ciao, con una situazione come quella descritta nel post quale tipo di riscaldamento sarebbe consigliabile?p.giordano ha scritto: ↑gio mag 26, 2011 14:38 Generazione e distribuzione van bene, per regolazione ed emissione puoi ipotizzare un termoconvettore elettrico con i relativi rendimenti.
Il carico termico di progetto te lo devi calcolare, ma con il riscaldamento ipotizzato elettrico non potrai mai garantire quel rendimento medio stagionale !
(tu indichi solo il valore di rendimento che corrisponderebbe alla potenza termica teoricamente necessaria in condizioni di progetto).
-
- Messaggi: 951
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
Re: RENDIMENTO PER ABITAZIONE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Naviga tra i DM del 2015 e trovi i requisiti di legge per il caso.