Dubbio DM 19/08/1996 - sala riunioni

Messaggio da iorio »

Mi è stato posto questo caso:
in uno stabilimento produttivo si vuole realizzare una sala riunioni (non accessibile da persone esterne, ma solo per i dipendenti) per 200 persone.
Stando al DM 19/08/1996, art. 1, comma 2, punto b, si legge che non sono soggetti al decreto "i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti".
A vostro avviso, la suddetta sala riunioni è soggetta o no al decreto in questione?
Prendendo la norma alla lettera sembrerebbe di no... ma ciò vorrebbe dire che anche una sala riunioni da 1000 posti non sarebbe soggetta?!?
Grazie
Terminus
Messaggi: 13546
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dubbio DM 19/08/1996 - sala riunioni

Messaggio da Terminus »

Mah
Tale sala non è soggetta a CPI, ma devi sempre ottemperare alle disposizioni generali di prevenzione incendi di cui al DM 10/03/1998.
Per quanto riguarda il DM 19/08/1996, la sala porebbe rientrare nelle esclusioni esplicite, ma anche rientrare nel campo di applicazione come "auditorio e sala convegno", posto che la linea di demarcazione non è ben definita.
Questo per dire che, lasciando da parte i VVF, puoi stabilire le tue misure di prevenzione e protezione antincendio con l'ausilio del DM 10/03/1998, ma anche del DM 19/08/1996 (per esempio per la sistemazione dei posti in sala e per l'organizzazione delle vie di esodo).