Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da barnaba »

Sono CTP di una ditta citata in giudizio per il mancato rispetto dei requisiti acustici per un complesso di appartamenti, si tratta di due edifici per complessivi 12 appartamenti, ma i proprietari che hanno deciso di fare la causa ( Lo hanno detto chiaramente, il tutto è stato fatto per guadagnare dei soldi) sono solo 4.
E' venuto il tecnico incarico dal CTU prt svolgere la verifica dei requisiti acustici, premetto che gli edifici sono stati finiti nel giugno 2007, quindi al momento della verifica i locali erano arredati, in alcune camere era stato spostato l'armadio dal muro, quindi vorrei sapere se una prova fatta in queste condizioni a un valore legale, in quanto la società che rappresento gli appartamenti li ha consegnati privi di arredamento e quindi ritengo che le prove andasse fatte senza l'arredamento, vorrei sapere cosa prevede la norma.
Ad esempio per la misura della trasmissione del rumore da calpestio, la macchina veniva spostata nella stanza ta un tavolo, una poltrona, il divano..ecc, ora io non sono un tecnico competente in acustica ma capisco che una superficie con dell'arredamento sopra, immaginata come una membrana, vibra diversamente, vorrei alcuni chiarimenti da esperti.
Le verifiche sono state eseguite secondo la normativa ISO 140-4 e 140-7, vedo che come volume dell'ambiente ricevente è stato messo il volume dell'ambiente ( della stanza ) senza detrarre il volume dell'arredamento, è corretto, può essere a mio vantaggio toglierlo visto che alcuni paramenti sono fuori norma?
Il tempo di riverbero degli ambienti è stato rilevato con los coppio di palloncini è corretto?
La presenza dell'arredamento non cambia il tempo di riverbero? vedo che nella formula di Sabine, area di assorbimento acustico viene valutata A=0.16V/T, quindi dal volume dell'ambiente non doveva essere detratto l'arredamento presente nell'ambiente?
Grazie Andrea
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da SuperP »

Il volume dei mobili andrebbe tolto.. ma non conta tanto.
Arredo o no, pocoo conta, dato che appunto si corregge con il tempo di riverbero.
Avere però ambienti poco riverberanti, quindi assorbenti, può dar luogo ad errori, fato che la formula di sabine vale nel riverberato.
Ma se sei fuori di + di 1 dB.. non conta nulla...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
barnaba
Messaggi: 14
Iscritto il: ven feb 08, 2013 17:35

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da barnaba »

Più che altro sono fuori nella misura dell'isolamento da calpestio in alcuni punti anche di 10db(L'n,w=73db, però quando hanno fatto la misura nell'ambiente dove era posta la macchina oltre all'arredamento, vi erano persone, un cane che girava...insomma io non so se quello che è stato misurato è reale, poi io mi immagino il solaio come una membrana è ovvio che se vi metto un carico sopra l'energia dissipata è inferiore o sbaglio?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da SuperP »

bisogna vedere il grafico in frequenza e si capisce perchè sei fuori
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
barnaba
Messaggi: 14
Iscritto il: ven feb 08, 2013 17:35

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da barnaba »

allego i grafici!
Allegati
3.jpg
3.jpg (83 KiB) Visto 5519 volte
2.jpg
2.jpg (84.25 KiB) Visto 5519 volte
1.jpg
1.jpg (112.64 KiB) Visto 5519 volte
barnaba
Messaggi: 14
Iscritto il: ven feb 08, 2013 17:35

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da barnaba »

poi...
Allegati
6.jpg
6.jpg (84.4 KiB) Visto 5519 volte
5.jpg
5.jpg (85.65 KiB) Visto 5519 volte
4.jpg
4.jpg (85.66 KiB) Visto 5519 volte
barnaba
Messaggi: 14
Iscritto il: ven feb 08, 2013 17:35

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da barnaba »

ancora
Allegati
9.jpg
9.jpg (80.96 KiB) Visto 5519 volte
8.jpg
8.jpg (80.75 KiB) Visto 5519 volte
7.jpg
7.jpg (84.63 KiB) Visto 5519 volte
barnaba
Messaggi: 14
Iscritto il: ven feb 08, 2013 17:35

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da barnaba »

ancora
Allegati
11.jpg
11.jpg (83.34 KiB) Visto 5519 volte
10.jpg
10.jpg (84.63 KiB) Visto 5519 volte
9.jpg
9.jpg (80.96 KiB) Visto 5519 volte
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da SuperP »

SuperP ha scritto:bisogna vedere il grafico in frequenza e si capisce perchè sei fuori
sul calpestio si tratta di collegamenti rigidi (mancanza o non cura fascia desolidarizzante).
sulle facciate ci sono buchi..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
barnaba
Messaggi: 14
Iscritto il: ven feb 08, 2013 17:35

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da barnaba »

Si in effetti hanno modificato le facciate i proprietari, hanno fatto buchi per inserire Split, prese d'aria per caminetti... e poi ti fanno causa per i requisiti acustici, non solo uno degli aquirenti a fatto il compromesso per comprare due appartamenti uno sotto e uno sopra, a collegato insieme gli impianti per mettere una unica utenza, poi al momento del rogito uno lo ha comprato la moglie e l'altro lui...
Per il mancato rispetto del isolamento dal rumore da calpesio che è quello che mi preouccupa di più si può fare qualcosa, il tappetino è stato messo.... e poi quanto influenza la presenza dell'arredamento nella misura di questo parametro...a cosa posso attaccarmi...per il mancato rispetto!
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da SuperP »

barnaba ha scritto:il tappetino è stato messo....
male. è stato posato male. Si vede dai grafici.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
barnaba
Messaggi: 14
Iscritto il: ven feb 08, 2013 17:35

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da barnaba »

Quindi se dovessi rifare i pavimenti...meglio un parquet flottante o un tappetino sono il pavimento?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Messaggio da SuperP »

barnaba ha scritto:Quindi se dovessi rifare i pavimenti...meglio un parquet flottante o un tappetino sono il pavimento?
quidni meglio che ti chiami un consuente acustico...
stacca i battiscopa e vedi di scollegare il collegamento rigido dove ci sia
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online