Salve a tutti.
Sono nuovo di questo forum e soprattutto nuovo del mestiere.
Proverò ad esporvi il mio dubbio, sperando che qualcuno possa aiutarmi.
In un parcheggio, per la presenza di un cantiere temporaneo (circa 30gg) un naspo risulta interdetto. Esiste un criterio per valutare delle misure compensative? Ad esempio collocare un estintore carrellato basterebbe?
Vi ringrazio anticipatamente
Misure compensative dotazioni antincendio
Moderatore: Edilclima
Re: Misure compensative dotazioni antincendio
I naspi solitamente sono per attività a rischio relativamente basso, quindi non hai grandi rischi da fronteggiare.
Se il naspo interdetto nel cantiere era destinato a coprire l'area del cantiere, non vedo problemi, dato che, per la durata del cantiere, detta area non fa parte dell'attività protetta, ma è un'altra cosa (il rischio incendio nel cantiere va valutato a parte).
Se invece rimangono scoperte aree dell'attività fuori dal cantiere, occorre valutare caso per caso: un estintore non equivale ad un naspo, anche se carrellato (difatti la copertura idrica è aggiuntiva e mai sostitutiva degli estintori), ma forse un paio potrebbero bastare.
Se il naspo interdetto nel cantiere era destinato a coprire l'area del cantiere, non vedo problemi, dato che, per la durata del cantiere, detta area non fa parte dell'attività protetta, ma è un'altra cosa (il rischio incendio nel cantiere va valutato a parte).
Se invece rimangono scoperte aree dell'attività fuori dal cantiere, occorre valutare caso per caso: un estintore non equivale ad un naspo, anche se carrellato (difatti la copertura idrica è aggiuntiva e mai sostitutiva degli estintori), ma forse un paio potrebbero bastare.
Re: Misure compensative dotazioni antincendio
Purtroppo l'area del cantiere non combacia esattamente con quella coperta dal naspo.
Speravo esistesse qualche indicazione in merito, pazienza, grazie lo stesso!
Speravo esistesse qualche indicazione in merito, pazienza, grazie lo stesso!