aiuto per regolazione collettore giacomini r553f

Messaggio da cyborgmoon »

salve ragazzi.......mi aiutate con la regolazione dei detentori di questo collettore?
io ho il foglio del progettista dove sono riportati anche il calcolo del bilanciamento dei detentori,dei singoli circuiti.
c è scritto che i giri di apertura sono contati partendo dalla posizione di tutto chiuso.
quindi il circuito 1 me lo d ha a 1......il 2 a 1.....il 3 a 0,75.....il 6 a 0.5......il 7 a ta (tutto aperto...bagno) ecc...

ora io non capisco qualè la posizione di tutto chiuso.....(astina interna rossa tutta bassa o tutta alta?).....e poi che significa quei valori 1,0.5,0.75........io nel misuratore ho una scala da 1 a 5. che mi dite?
Immagine
cyborgmoon
Messaggi: 9
Iscritto il: mar giu 05, 2012 20:54

Re: aiuto per regolazione collettore giacomini r553f

Messaggio da cyborgmoon »

ammazza.....nessuno conosce questo prodotto?
iltubo
Messaggi: 980
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: aiuto per regolazione collettore giacomini r553f

Messaggio da iltubo »

cyborgmoon ha scritto:salve ragazzi.......mi aiutate con la regolazione dei detentori di questo collettore?
io ho il foglio del progettista dove sono riportati anche il calcolo del bilanciamento dei detentori,dei singoli circuiti.
c è scritto che i giri di apertura sono contati partendo dalla posizione di tutto chiuso.
quindi il circuito 1 me lo d ha a 1......il 2 a 1.....il 3 a 0,75.....il 6 a 0.5......il 7 a ta (tutto aperto...bagno) ecc...

ora io non capisco qualè la posizione di tutto chiuso.....(astina interna rossa tutta bassa o tutta alta?).....e poi che significa quei valori 1,0.5,0.75........io nel misuratore ho una scala da 1 a 5. che mi dite?
Immagine
Posizione di tutto chiuso: dietro al tappino rosso c'eè la regolazione che deve essere tutta chiusa (senso orario)
per aprire giri in senso antiorario e conti i giri come ti hanno scritto (0.75 = trequarti di giro)
A quel punto con pompa in funzione sui misuratori leggi e controlli +o- la porata del circuito.
cyborgmoon
Messaggi: 9
Iscritto il: mar giu 05, 2012 20:54

Re: aiuto per regolazione collettore giacomini r553f

Messaggio da cyborgmoon »

iltubo ha scritto:
cyborgmoon ha scritto:salve ragazzi.......mi aiutate con la regolazione dei detentori di questo collettore?
io ho il foglio del progettista dove sono riportati anche il calcolo del bilanciamento dei detentori,dei singoli circuiti.
c è scritto che i giri di apertura sono contati partendo dalla posizione di tutto chiuso.
quindi il circuito 1 me lo d ha a 1......il 2 a 1.....il 3 a 0,75.....il 6 a 0.5......il 7 a ta (tutto aperto...bagno) ecc...

ora io non capisco qualè la posizione di tutto chiuso.....(astina interna rossa tutta bassa o tutta alta?).....e poi che significa quei valori 1,0.5,0.75........io nel misuratore ho una scala da 1 a 5. che mi dite?
Immagine
Posizione di tutto chiuso: dietro al tappino rosso c'eè la regolazione che deve essere tutta chiusa (senso orario)
per aprire giri in senso antiorario e conti i giri come ti hanno scritto (0.75 = trequarti di giro)
A quel punto con pompa in funzione sui misuratori leggi e controlli +o- la porata del circuito.
grazie.....domani provo a fare le regolazioni!
cyborgmoon
Messaggi: 9
Iscritto il: mar giu 05, 2012 20:54

Re: aiuto per regolazione collettore giacomini r553f

Messaggio da cyborgmoon »

per capire meglio......piu apro.......piu flusso d acqua passa........quindi piu scambio di calore giusto?