Messaggio da domepal »

Salve a tutti gli iscritti al forum

Sono nuovo del forum e sono alle prime armi da installatore in proprio dopo aver passato alcuni anni da dipendente.

La mia domanda è questa:
Per una semplice sostituzione di una caldaia a gas,senza aver modificato le tubazioni di apporto gas, sono obbligato a mandare una copia della certificazione alla ditta fornitrice del gas?

Ringrazio tutti per un' eventuale risposta.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: sostituzione caldaia

Messaggio da grifo68 »

domepal ha scritto:Salve a tutti gli iscritti al forum

Sono nuovo del forum e sono alle prime armi da installatore in proprio dopo aver passato alcuni anni da dipendente.

La mia domanda è questa:
Per una semplice sostituzione di una caldaia a gas,senza aver modificato le tubazioni di apporto gas, sono obbligato a mandare una copia della certificazione alla ditta fornitrice del gas?

Ringrazio tutti per un' eventuale risposta.
no, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D Lgs 5/2012 non la devi mandare più neanche in comune (si deve mandare solo, a cura del cliente, nel caso in cui serva per il rilascio dell'agibilità oppure in caso di nuovi allacci)
domepal
Messaggi: 4
Iscritto il: mar nov 06, 2012 17:51

Re: sostituzione caldaia

Messaggio da domepal »

ok Grazie
broken850
Messaggi: 1
Iscritto il: gio nov 08, 2012 06:48

Re: sostituzione caldaia

Messaggio da broken850 »

norma di riferimento è la UNI 7131 che sostanzialmente demanda la questione alla 7129, quindi dipende dal materiale della tubazione interrata e dalla lunghezza: se è in rame (di solito sono così) oppure acciaio (molto raro) ed è più di 3 mt. serve, altrimenti no

USMAN
Ultima modifica di broken850 il lun ott 12, 2020 09:27, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: sostituzione caldaia

Messaggio da grifo68 »

broken850 ha scritto:norma di riferimento è la UNI 7131 che sostanzialmente demanda la questione alla 7129, quindi dipende dal materiale della tubazione interrata e dalla lunghezza: se è in rame (di solito sono così) oppure acciaio (molto raro) ed è più di 3 mt. serve, altrimenti no
hai copiaincollato la mia risposta a questo topic? http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15678 ... perchè? :roll:
Rispondi