Autorimessa sorvegliata e impianto sprinkler

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 881
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Autorimessa sorvegliata e impianto sprinkler

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Chiedo un vostro parere: un'autorimessa si definisce "sorfegliata" se dotata di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi... la presenza di un impianto sprinkler può far si che l'autorimessa sia considerabile sorvegliata?

grazie.
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: Autorimessa sorvegliata e impianto sprinkler

Messaggio da alexdg »

DM 01/02/1986 p.to 1.1.3
In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
Terminus
Messaggi: 13598
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa sorvegliata e impianto sprinkler

Messaggio da Terminus »

Quesito P548/4108 del 26/06/2002
".....sono da considerarsi autorimesse sorvegliate, in quanto provvisti di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio, quelle protette o da un impianto fisso di spegnimento automatico o da un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi."
fabbretto
Messaggi: 881
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Autorimessa sorvegliata e impianto sprinkler

Messaggio da fabbretto »

Grande! Grazie!

Solo una precisazione: il numero esatto della nota è: P581/4108 sott. 22/48 del 26/06/2002.

Buon lavoro....
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Autorimessa sorvegliata e impianto sprinkler

Messaggio da gararic »

fabbretto ha scritto:Grande! Grazie!

Solo una precisazione: il numero esatto della nota è: P581/4108 sott. 22/48 del 26/06/2002.

Buon lavoro....

ulteriore aggiornamento . . . n° 8388 del 11-06-2013
riccardo - affetto da superbonus
Tom Bishop
Messaggi: 5876
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Autorimessa sorvegliata e impianto sprinkler

Messaggio da Tom Bishop »

gararic ha scritto: ulteriore aggiornamento . . . n° 8388 del 11-06-2013
Non la trovo, puoi postare un link? Grazie.
Tom Bishop
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Autorimessa sorvegliata e impianto sprinkler

Messaggio da gararic »

Tom Bishop ha scritto:
gararic ha scritto: ulteriore aggiornamento . . . n° 8388 del 11-06-2013
Non la trovo, puoi postare un link? Grazie.

non so se il link diretto [url]javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$gvNorme$ctl03$LinkButton1','')[/url] funziona,