Devo sostituire un generatore ma è difficilissimo verificare il FAEP perchè è un edificio non isolato. Il problema è che anche cercando di soddisfare le condizioni del comma 4 non so come verificare la Tmedia di 60°, l'impianto è vecchio...
saluti
paola
sostituzione generatore
Moderatore: Edilclima
Re: sostituzione generatore
Non ci sono molte soluzioni, il 192 sembra inapplicabile! Aumentare i radiatori per funzionare a Temperatura più bassa? Cappottare l'edificio?Paola ha scritto:Devo sostituire un generatore ma è difficilissimo verificare il FAEP perchè è un edificio non isolato. Il problema è che anche cercando di soddisfare le condizioni del comma 4 non so come verificare la Tmedia di 60°, l'impianto è vecchio...
saluti
paola
Mirko
Buongiorno a tutti,
dal mio punto di vista la temperatura media di 60° C è ottenibile anche con salto termico maggiore di 10° C, quindi il problema potrebbe essere aggirabile.
Questo soprattutto se l'impianto è dìotato di valvole termostatiche e co dimentichiamo degli assurdi orari di attivazione imposti dalle zone climatiche.
dal mio punto di vista la temperatura media di 60° C è ottenibile anche con salto termico maggiore di 10° C, quindi il problema potrebbe essere aggirabile.
Questo soprattutto se l'impianto è dìotato di valvole termostatiche e co dimentichiamo degli assurdi orari di attivazione imposti dalle zone climatiche.
Joule291
Re: sostituzione generatore
Sono in possesso di una lettera di risposta al comune di Asti, da parte del Ministero delle Attività Produttive. In merito al rispetto delle famose quattro condizioni, il Ministero così risponde:"omiss.. - Nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore (installando quindi un nuovo generatore di potenza non superiore a quella del preesistente per oltre il 10%) è sufficiente adottare generatori di qualità (tre o quattro stelle) funzionanti con temperatura del fluido fino a 60°C e dotare l'edificio di sistemi di termoregolazione, senza necessità di verificare affatto il rispetto del fabbisogno energetico. Ciò è ....". Cosa significa a questo punto "temperatura del fluido fino a 60°C" ? Considerare tale temperatura come quella massima di mandata ai corpi scaldanti, è addirittura più restrittivo del DL 192. Se però i 60°C sono il limite inferiore fino al quale deve almeno arrivare la temperatura di mandata, impostata nella curva della regolazione climatica; può funzionare. Esempio: T esterna -5[°C], T mandata 80[°C]; T esterna 20[°C], T mandata (almeno) 60[°C].