Rinnovo CPI - autorimessa protetta da sprinkler

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Rinnovo CPI - autorimessa protetta da sprinkler

Messaggio da christian619 »

Un amministratore mi ha dato l'incarico di rinnovare un CPI di una autorimessa dotata di impianto sprinkler a secco...
Non ha il progetto dell impianto :(
Non ha la dichiarazione di conformità fatta bene :(

Mi tocca asseverarlo..... :oops:

Onestamente non so se accettare l'incarico...

Pensavo di "cercare" la valvola di prova e almeno verificare se l'impianto funziona....

Presumo che l'impianto sia neanche UNI 12845 perchè il parere è del 2002

Consigli?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rinnovo CPI - autorimessa protetta da sprinkler

Messaggio da Terminus »

Se l'impianto è ante UNI EN 12845, allora dovrai fare riferimento alla UNI 9489.
Prova se nel fascicolo dei VVF c'è il progetto dell'impianto.
Per la DICO assente o fasulla, oggi per allora puoi redigere una DIRI, ovviamente dopo aver fatto tutte le verifiche del caso: questa può essere un'estensione del tuo incarico.
Dopo aver verificato tutto l'impianto per bene, fatto le prove di funzionamento (anche la prova idraulica) ed aver eventualmente redatto la DIRI, potrai asseverare con più tranquillità.
...........se ti pagano a sufficienza per tutto questo........... :wink: