Situazione particolare....rinnovo con valutazione progetto?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Seamew
Messaggi: 1916
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Situazione particolare....rinnovo con valutazione progetto?

Messaggio da Seamew »

Mi spiego meglio...nella speranza che a qualcuno sia capitata una situazione simile...
Una ditta, già in possesso di CPI, richiede un parere di conformità per un AMPLIAMENTO (nella pratica si prenderà in considerazione cmq la logistica di TUTTO lo stabilimento)....e ottiene parere favorevole...
Ora stanno procedendo con i lavori...ma nel frattempo il vecchio CPI è SCADUTO....
Ora che fare?
Procedo con il RINNOVO del vecchio CPI che sarà relativo ovviamente alla SOLA parte esistente....e quindi:
- modulo PIN 3 - 2011 rinnovo periodico con le attività individuate nel DPR 151/2011
- modulo PIN 3.1 - 2011 asseverazione impianti protezione attiva
- attestazione di versamento

è corretto???
inoltre, la PERIZIA GIURATA che si faceva una volta serve ancora?

grazie
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Situazione particolare....rinnovo con valutazione proget

Messaggio da Terminus »

Certo che è corretto.
Se l'ampliamento non è ancora completato e quindi non è certo in esercizio.

La perizia sugli impianti di protezione attiva non è più giurata.
Rispondi