I titolari di un mattatoio vorrebbero realizzare un impianto a GPL, alimentato da serbatoio interrato, con cui alimentare alla pressione di
2,5 bar, delle pistole fiammeggiatrici da impiegare per l'eliminazione dei peli residui sui capi macellati; tali apparecchi sarebbero impiegati in locali
con pavimenti dotati di pozzetti drenanti.
La società fornitrice del gas ha rassicurato l'installatore circa la fattibilità
di tale impianto purchè la potenza rimanga < a 35 kW ed i pozzetti siano di tipo sifonato. L'installatore non persuaso mi ha chiesto un parere a proposito.
In effetti analizzando le prime normative che mi sono venute in mente (UNI 9860, 9165, 8827, 7131, 7129, EN 1775) per l'impianto a valle del non sussiste un preciso riferimento normativo.
In ogni caso credo che il parere, diversamente da quanto sostenuto dalla società, debba essere negativo perchè non credo che si
possano recare tubazioni di 4^ specie all'interno di fabbricati nè tantomeno si possano impiegare apparecchi a GPL in locali con pavimenti
dotati di pozzetti drenanti ancorchè sifonati.
Cosa ne pensate voi ?
Ringrazio in anticipo chi mi può confortare...