valvole ad umido... dove e come ?

Messaggio da GAE83 »

ciao a tutti!
Potete cortesemente dirmi se negli impianti sprinkler la valvola ad umido è sempre obbligatoria?
Nel caso di impianto con sistema ri rilevazione incendi servito da linea preferenziale può essere evitato?
Potete dirmi anche come e deve essere installato?

scusate per le mie domande banali ma troppo spesso, per ora la noramtiva è troppo vasta e non sempre chiara per avere delle risposte univoche!

grazie per le vostre e risposte e attenzione!
Ultima modifica di GAE83 il ven giu 01, 2012 18:06, modificato 1 volta in totale.
Terminus
Messaggi: 13544
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: GAE83

Messaggio da Terminus »

la stazione di controllo è obbligatoria.
Punto 15.1 della UNI EN 12845
GAE83
Messaggi: 20
Iscritto il: mar mag 01, 2012 08:45
Località: MILANO

Re: GAE83

Messaggio da GAE83 »

grazie terminus.
se ho capito bene deve essere collegata immediatamente dopo la sezione di mandata della pompa circuito sprinkler..confermi?
Può essere installata in locali esterni al gruppo pompe antincendio?
grazie
Terminus
Messaggi: 13544
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: valvole ad umido... dove e come ?

Messaggio da Terminus »

la stazione di controllo deve essere posizionata in un punto opportunamente vicino alla zona protetta.
non la devi mettere necessariamente nella stazione pompe