Messaggio da DICOING »

Nel compartimentare REI120 un vano tecnico e il vano scale dall'autorimessa con laterizi REI120 certificati dal produttore, cosa succede ad eventuali pilastri presenti lungo la parete compartimentazione? E' sufficiente dichiararli R120 con metodo tabellare nel modello CERT.REI-2008 mediante metodo tabellare?
Per eventuali setti portanti in cemento armato si può fare riferimento alle tabelle D.6 - pareti portanti?
Terminus
Messaggi: 13547
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COMPARTIMENTAZIONE REI

Messaggio da Terminus »

Devi ovviamente certificare le strutture (pilastri e travi) o con il metodo tabellare, se ci riesci, o con gli altri metodi.
DICOING
Messaggi: 22
Iscritto il: mer apr 18, 2012 17:53

Re: COMPARTIMENTAZIONE REI

Messaggio da DICOING »

Le strutture (trai e pilastri) dell'autorimessa e quelle f.t. sono tutte certificate R90 ma mi chiedevo nello specifico se questa certificazione è sufficiente anche per i pilastri di compartimentazione di un vano tecnico. In altre parole per i pilastri di compartimentazione devo verificare tutte le caratteristiche di resistenza R, tenuta E, ed isolamento I oè sufficiente solo la resistenza R?
Terminus
Messaggi: 13547
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COMPARTIMENTAZIONE REI

Messaggio da Terminus »

Se il pilastro fa parte di una parete di separazione, formalmente ne devi certificare anche la EI.
Ma nessun problema, se il pilastro verifica la R, verificherà certamente anche la EI (confronta le tabelle D.6.3 e D.6.4 con le tabelle D.6.1 e D.6.2)

Più che altro devi porre attenzione alla giunzione tra la parete a mattoni e le travi e pilastri adiacenti, eventualmente provvedendo alle necessarie sigillature con idonei prodotti.
DICOING
Messaggi: 22
Iscritto il: mer apr 18, 2012 17:53

Re: COMPARTIMENTAZIONE REI

Messaggio da DICOING »

Quindi posso utilizzare la tabella D.6.3 relativa alle pareti portanti anche per certificare i pilastri REI120
DICOING
Messaggi: 22
Iscritto il: mer apr 18, 2012 17:53

Re: COMPARTIMENTAZIONE REI

Messaggio da DICOING »

dunque pilastri con spessore 30cm con copriferro 3 cm ed intonaco normale 2 cm dalla tabella D.6.2 è sicuramente R120 (B=180/a=35), dalla tabella D.6.3 risulterà essere anche REI120 sia con esposizione su un lato (s=160/a=35) che su entrambi i lati (s=220/a=35).