Buongiorno,
chiedo lumi sul raffrescamento di un bar che sto facendo...
300 m3/h di locale, 40 persone di affollamento massimo, sotto un portico largo 4,5 m (soleggiamento quasi nullo), carichi interni non indifferenti:
- 6,5 kW di macchina da caffé
- 2.4 kW di luci led
- banco frighi, lavabicchieri, macinini caffè, orziera, montapanna, varie ed eventuali: 8 kW
cosa posso considerare come carico interno? 30% di 16.70 kw?
e poi hanno una cucina mista elettrica-gas da 48 kw che potrei condizionare, oppure meglio lasciarla al dovere della cappa?
Raffrescamento Bar
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6045
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Raffrescamento Bar
Io farei
luci led 100%
macchina caffè 50%
banco frigo 50%
resto 30%
luci led 100%
macchina caffè 50%
banco frigo 50%
resto 30%
Tom Bishop
-
scorpionrock
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Raffrescamento Bar
la cucina la considero oppure la cappa ha un giro di aria che pesca dall'esterno e mi vanifichi qualunque portata?
che fattore di conversione adottate dai calcoli ideali del software edilclima e quelli pratici per il freddo? 60/70%?
che fattore di conversione adottate dai calcoli ideali del software edilclima e quelli pratici per il freddo? 60/70%?
Re: Raffrescamento Bar
dipende anche se la cappa è compensata o meno...