Nel caso in cui si abbia un'autorimessa con:
- superficie grigliata di aerazione pari ad "X", attestante su intercapedine antincendio e sufficiente a garantire il minimo richiesto pari a "Z" dal DM 1 febbraio 1986;
- la stessa intercapedine avente una superficie grigliata pari ad "Y" (le grate in sommità al vano intercapedine per intendersi).
In questo caso si ha che:
X>Z
Y<Z
Quindi in parole povere il grigliato a parete dell'autorimessa è sufficientemente ampio, mentre mentre il grigliato dell'intercapedine no.
Ebbene quale bisogna considerare? Ho sentito pareri contrastanti, anche se a logica mi verrebbe da dire che vale Y.
Quesito aerazione autorimessa
Moderatore: Edilclima
Re: Quesito aerazione autorimessa
E' ovvio che la superficie che conta è la Y.
I fumi devono uscire all'aria aperta, non accumularsi nell'intercapedine.
I fumi devono uscire all'aria aperta, non accumularsi nell'intercapedine.