quanti controlli sulle caldaie?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1447
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

quanti controlli sulle caldaie?

Messaggio da Duracell20 »

Salve a un mio cliente con caldaia >35kw a gasolio, gli effettuano ogni anno sia i controlli da allegato F, all'inizio dell'anno, che dei controlli fumi verso fine anno, mi sembra un eccesso a me risulta che per legge (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.) deve essere fatto il controllo una volta all'anno (all. F)
E' corretto?
Saluti
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: quanti controlli sulle caldaie?

Messaggio da giobibo »

Esatto, una volta all'anno per potenza da fino a 350 kW
Duracell20
Messaggi: 1447
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: quanti controlli sulle caldaie?

Messaggio da Duracell20 »

Mi sa che lo stanno infinocchiando :)
Grazie 1000
paolo m
Messaggi: 547
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: quanti controlli sulle caldaie?

Messaggio da paolo m »

Siamo in Lombardia? Se è così, dall'art. 11 della DGR IX/2601, le cadenze sono:
a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al
focolare complessiva inferiore a 35 kW;
b) annualmente per tutti gli altri impianti termici;
c) per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica
nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con
generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre
prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla
metà del periodo di riscaldamento.
Duracell20
Messaggi: 1447
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: quanti controlli sulle caldaie?

Messaggio da Duracell20 »

si siamo in lombardia e la caldaia è da 168kw...... quindi fanno bene e io ke ho pensato subito male :)
Grazie 1000