arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Bilocale isolato con split e convettore

Messaggio da arkanoid »

Mi trovo in un caso che non ho mai affrontato e mi serve una dritta:

E' un edificio di manovra di impianti, realizzato su due livelli, terreno e primo. Il piano terreno è occupato da un generatore, un'officina ed una cabina enel. Il piano primo da due uffici e un bagno. Totale circa 70 mq per piano.
Non modellerei il piano terreno, poichè fondamentalmente è "aperto" tra grigliature e ventilazioni.
Il piano primo, che viene coibentato, è dotato di un dual split per gli uffici e un termoconvettore elettrico (un caldobagno...) nel WC.
Mi trovo in difficoltà perchè non mi è mai capitato un lavoro che ricada nella casistica di assenza di impianto termico, che però, in effetti, c'è, ma è con potenza minore di 15 kW e secondo la definizione della 1366 non costituisce impianto termico. In pratica ho solo un involucro.
Come è necessario procedere in questo caso, considerando anche che per l'acqua calda sanitaria ho un bollitore elettrico? Di mettere pannelli solari per uno sputo di coso così non se ne parla assolutamente, non ha senso.
redigere redigere redigere
marcello60
Messaggi: 2724
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Bilocale isolato con split e convettore

Messaggio da marcello60 »

Questa è una brutta gatta da pelare (in termini normativi)... mi rendo conto che è una struttura ridicola dal punto di vista energetico, ma il problema è che non si riesce ad inquadrare sulle verifiche / obblighi da rispettare.

Hai provato a fare un quesito in regione? Di solito rispondono abbastanza in fretta (più di una nota sw house che conosciamo ... e non sto parlando di chi gentilmente ci ospita...).
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Bilocale isolato con split e convettore

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:In pratica ho solo un involucro.
Lo splittino è un impianto termico, anche se < 15kW.
Come modellarlo etc, dipende dalla norma che usi. COn le UNI TS 11300 essendo una unico subalterno, devi calcolare Qh e rendimenti delle due zone servite dagli impiantini, e poi calcolarti gli indicatori complessivi.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
marcello60
Messaggi: 2724
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Bilocale isolato con split e convettore

Messaggio da marcello60 »

Qui da noi in E.R. gli splittini NON sono impianti termici (è scritto esplicitamente nelle definizioni del DGR 1366/2011), a meno che la potenza installata non superi i 15kW... è qui che sta il problema.
ciao
M.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Bilocale isolato con split e convettore

Messaggio da arkanoid »

Esatto, non è un impianto termico. Per sentire in regione intendi l'Arch. Stefani? No non l'ho interpellato, anche perchè mi sembra ridicolo per una struttura così dove spero che nessuno ci andrà mai a fare le pulci.
Ho deciso di scrivere in relazione che per quando abbiamo detto non c'è impianto termico anche se viene installato realmente e che pertanto non è possibile calcolare l'EPi e come "compensazione" realizzo un involucro con le U di legge anche se non sarei obbligato a farlo.
Per i pannelli solari idem, ldovrei mettere un bollitore che non ci sta e dovrei spendere il triplo per fare un impianto che non funzionerebbe, ho anche il tetto piano col "muro" di bordo quindi glisso anche il FV che renderebbe niente visto che sono abbligato a montarlo con la pendenza della falda, che non c'è. Quante idiozie...
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Bilocale isolato con split e convettore

Messaggio da SuperP »

marcello60 ha scritto:Qui da noi in E.R. gli splittini NON sono impianti termici
Ah
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
marcello60
Messaggi: 2724
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Bilocale isolato con split e convettore

Messaggio da marcello60 »

arkanoid ha scritto:Per sentire in regione intendi l'Arch. Stefani?
No, non intendevo scomodare proprio lui ... ho ricevuto chiarimenti ufficiali inviando quesiti a questo indirizzo:

accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it

Comunque concordo con il "taglio" che hai dato alla relazione.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Bilocale isolato con split e convettore

Messaggio da arkanoid »

forse ho risolto:

faq 62

Per edificio isolato si intende un edificio che non ha altri edifici confinanti o non è in aderenza con altri edifici. Il termine "isolato" non si riferisce, quindi, al contesto (urbano o rurale) nel quale si trova l'edificio.

Si coglie l'occasione per evidenziare altresì che per superficie utile si intende quella definita come "superficie utile energetica" in Allegato 1 della medesima DAL 156/08 e s.m.i., ovvero la "superficie netta calpestabile della zona riscaldata". Ne consegue che un edificio isolato privo di impianto termico di qualnque dimesione è sempre esentato dall'obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica o di emissione dell'ACE, poichè la sua superficie utile energetica è pari a 0
redigere redigere redigere