SERBATOIO GASOLIO INTERRATO CAMERA SINGOLA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Miso
Messaggi: 47
Iscritto il: lun nov 07, 2011 16:46

SERBATOIO GASOLIO INTERRATO CAMERA SINGOLA

Messaggio da Miso »

1) Serbatoio interrato di gasolio a camera singola destinato a colonnina per rifornimento mezzi targati (ex att.18) (esame progetto di 15anni fa favorevole, mai raggiunto CPI)

secondo vuoi si può utilizzare? secondo il DECRETO 29 novembre 2002 no!!!
e a livello di ARPA, ASL ecc??

scappatoie? soluzioni? consigli?

Graaazie
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SERBATOIO GASOLIO INTERRATO CAMERA SINGOLA

Messaggio da Terminus »

Uhmm.
Non credo sia possibile utilizzarlo oggi.
Il problema principale è l'autorizzazione comunale, che per essere rilasciata vuole anche il parere ASL/ARPA (almeno dalle mie parti è così).
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: SERBATOIO GASOLIO INTERRATO CAMERA SINGOLA

Messaggio da bimbo »

Penso che non lo puoi utilizzare.
Per l'autorizzazione COMUNALE il proprietario deve dichiarare che è in conformità con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di: edilizia; ambientale; ecc. ed inoltre i tecnico deve fare la Perizia Giurata che rispetta circa la conformità dell’impianto: alle prescrizioni fiscali; alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale;.
Rispondi