registro controlli PdC aria/acqua

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
STF10
Messaggi: 43
Iscritto il: mer ago 18, 2010 15:37

registro controlli PdC aria/acqua

Messaggio da STF10 »

Sapete dirmi se per una pompa di calore aria/acqua da 187 kW termici è necessario istituire un "registro dei controlli"? Se sì in base a quale normativa e per cosa (il liquido antigelo o il gas R410A)? Grazie!
Esa
Messaggi: 4318
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: registro controlli PdC aria/acqua

Messaggio da Esa »

Dal 4 luglio 2007 è scattato l'obbligo di controllo per tutti gli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I al Regolamento (Ce) n. 842/2006 del 17/5/2006.
Il Regolamento (Ce) n. 842/2006 prevede, per il contenimento delle dispersioni dei suddetti gas fluorurati, il controllo periodico degli impianti, con scadenze dipendenti dalla quantità di refrigerante caricato. In caso di perdite, queste devono essere tempestivamente riparate.

Carico del circuito in kg di refrigerante Cadenza dei controlli
Da 3 a 30 kg ( e fino a 6 kg per i circuiti ermetici) Una volta all'anno
Da 30 a 300 kg Una volta ogni sei mesi
Oltre 300 kg Una volta ogni tre mesi
I circuiti sono poi controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione
STF10
Messaggi: 43
Iscritto il: mer ago 18, 2010 15:37

Re: registro controlli PdC aria/acqua

Messaggio da STF10 »

Grazie mille per la risposta, molto chiaro ed esaustivo! Grazie ancora!
Rispondi