Sprinkler locali elettrici

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
pierluigic
Messaggi: 10
Iscritto il: gio dic 18, 2008 13:22

Sprinkler locali elettrici

Messaggio da pierluigic »

Buongiorno,
Che qualcuno sappia, esiste un riferimento normativo relativo all'installazione di sprinkler in locali elettrici quali cabine di trasformazione, locali quadri o in genere locali con presenza materiale elettrico in tensione ?

Ringrazio anticipatamente per la disponibilità che vorrete riservarmi.
Pierluigi
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sprinkler locali elettrici

Messaggio da Terminus »

Intendi sprinkler ad acqua ?
Ampiamente sconsigliati, se non proprio vietati.
Preferibili sistemi a saturazione (CO2 o altro gas).
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Sprinkler locali elettrici

Messaggio da gararic »

un incontro tecnico sponsorizzato da primaria ditta del settore:
il relatore tra le altre cose ha detto che negli USA si usano molto anche sprinkler ad acqua in sale server, dove comunque al momento dell'eventuale scarica manca la tensione per l'intervento degli apparati di sicurezza
quindi presumo che qualche normativa NFPA preveda impianti di quato tipo...
riccardo - affetto da superbonus
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Sprinkler locali elettrici

Messaggio da Ronin »

probabilmente si intende impianti water mist.
cmq non c'è un divieto specifico, purchè sia previsto lo sgancio di corrente automatico prima della scarica.
e purchè il cliente lo possa accettare, ovviamente
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Sprinkler locali elettrici

Messaggio da gararic »

no, si riferiva proprio agli sprinkler
a detta sua considerando i vantaggi dati dalla maggior sicurezza di spegnimento e gli ovvi svantaggi di mettere a mollo la sala server.... al padrone del CED sta bene così
de gustibus (comunque sto solo riportando quanto detto da uno che vende sprinkler)
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sprinkler locali elettrici

Messaggio da Terminus »

gararic ha scritto:no, si riferiva proprio agli sprinkler
a detta sua considerando i vantaggi dati dalla maggior sicurezza di spegnimento e gli ovvi svantaggi di mettere a mollo la sala server.... al padrone del CED sta bene così
de gustibus (comunque sto solo riportando quanto detto da uno che vende sprinkler)
Ampiamente discutibile secondo me.
Sia dal punto di vista della maggior sicurezza di spegnimento che dei danni arrecati all'attività da proteggere.
I server hanno alimentazioni di emergenza con UPS, per evitare problemi sull'alimentazione ordinaria.
Si dovrebbe staccare anche tale alimentazione di emergenza, provocando lo shut-down immediato dei sistemi con conseguenti problemi hw e sw.
Poi il bagno generale con i successivi problemi di riattivazione dei servizi.
Anche nelle cabine elettriche vi sono da considerare problemi legati alle alimentazioni di emergenza, oppure alle linee di arrivo dell'Ente a monte delle protezioni generali interrompibili.
Un sistema di inertizzazione a gas comandato dai rivelatori secondo me è la soluzione migliore.