Messa terra tubazioni metalliche impianti sprinklers

Messaggio da Tom Bishop »

Avendo un impianto sprinklers a secco realizzato con tubazioni metalliche devo collegare le stesse all'anello equipotenziale? Se si nel caso di giunzioni tipo Victaulic? Cavallotti a tutte le giunzioni?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Messa terra tubazioni metalliche impianti sprinklers

Messaggio da Terminus »

Il collegamento a terra della tubazione metallica entrante nell'edificio è prescritto dalla CEI 64/8.
Se vi sono giunzioni tipo victaulic, secondo me non vi sono problemi, in quanto i tratti a valle saranno isolati da terra, ma non essendo "masse", non vi sarà alcun rischio di differenze di potenziale.
Eventuali apparecchiature tipo flussostati, pressostati dovrebbero essere comunque in doppio isolamento, quindi non configurano la tubazione come massa.
Anche gli staffaggi collegati alle armature o a strutture in acciaio, messe a terra per conto loro, non creano differenze di potenziale pericolose.
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Messa terra tubazioni metalliche impianti sprinklers

Messaggio da paolo m »

Siamo sicuri che quel tipo di giunzioni assicurino una separazione galvanica?
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Messa terra tubazioni metalliche impianti sprinklers

Messaggio da Terminus »

Non cambia nulla.
Il potenziale pericoloso può venire solo dall'esterno ed è per questo che si mette a terra la tubazione in ingresso.
Il resto delle tubazioni interne (isolate o meno) non è configurabile come massa o massa estranea.
Ovviamente a meno che non si installino sulle tubazioni delle apparecchiature elettriche non a doppio isolamento.
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

Re: Messa terra tubazioni metalliche impianti sprinklers

Messaggio da cooperate »

Terminus ha scritto:Non cambia nulla.
Il potenziale pericoloso può venire solo dall'esterno ed è per questo che si mette a terra la tubazione in ingresso.
Il resto delle tubazioni interne (isolate o meno) non è configurabile come massa o massa estranea.
Ovviamente a meno che non si installino sulle tubazioni delle apparecchiature elettriche non a doppio isolamento.
concordo in pieno.
in pratica ti sta dicendo:
- se una tubazione metallica entra nel volume dell'edificio va collegata all'EQP
- se su una parte metallica c'è una utenza elettrica va collegata all'EQP. Se l'utenza è in doppio isolamento (simbolo del doppio quadrato) allora non va collegata all'EQP.