Ludoteca per bambini... norme?
Moderatore: Edilclima
Ludoteca per bambini... norme?
Devo mettere mano ad un progetto di una ludoteca per bimbi, circa 1500m2 di capannone alto 5 metri (prima destinato a magazzino) per fare un parco giochi al chiuso per bimbi.
Ora da progetto, sembra che i rapporti areanti siano soddisfatti, rispetto a quando richiesto dall'asl.
Quindi niente VMC.
Ai fini della legge 10, tenendo la caldia che c'è, non è ristrutturazione di impianto, quidni non devo rientrare nell'etag e non isolo le strutture così non devo rientrare nell'EPh.
Domande:
- mettere un sistema anche grezzo per cambiare l'aria mi sembra logico, dato che di presenza di persone ce ne sarà (max 100 + 4 addetti)
- ci sono altre normative da rispettare per spazi del genere, oltre al DM 12/4/96?
Impianto di riscaldamento.
- I proprietario vorrebbero un impianto ad aria con canali, servirebbe solo per il riscaldamento,dato che verrebbe chiusa d'estate. Io aggiungere i destratificatori almeno...
- io proporrò anche le termostrisce a bassa temperatura, ma ho il problema dei giocattoli giganti ad aria, quelli gonfiabili delle sagre, posti quà e là da raggirare.. forse le termostrisce non sono l'ideale.
Rimanendo sull'aria, avete qualche idea dato che non è il mio forte?
Ora da progetto, sembra che i rapporti areanti siano soddisfatti, rispetto a quando richiesto dall'asl.
Quindi niente VMC.
Ai fini della legge 10, tenendo la caldia che c'è, non è ristrutturazione di impianto, quidni non devo rientrare nell'etag e non isolo le strutture così non devo rientrare nell'EPh.
Domande:
- mettere un sistema anche grezzo per cambiare l'aria mi sembra logico, dato che di presenza di persone ce ne sarà (max 100 + 4 addetti)
- ci sono altre normative da rispettare per spazi del genere, oltre al DM 12/4/96?
Impianto di riscaldamento.
- I proprietario vorrebbero un impianto ad aria con canali, servirebbe solo per il riscaldamento,dato che verrebbe chiusa d'estate. Io aggiungere i destratificatori almeno...
- io proporrò anche le termostrisce a bassa temperatura, ma ho il problema dei giocattoli giganti ad aria, quelli gonfiabili delle sagre, posti quà e là da raggirare.. forse le termostrisce non sono l'ideale.
Rimanendo sull'aria, avete qualche idea dato che non è il mio forte?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ludoteca per bambini... norme?
sei sicuro che vada bene ? i bambini sono sempre per terra ed il pavimento freddo non è il massimo...
pensare a dei canali microforati (sintra per intenderci?)
pensare a dei canali microforati (sintra per intenderci?)
Re: Ludoteca per bambini... norme?
Mah, è un capannone esistente, non nuovo. Non rifanno i pavimenti.Manofthemoon ha scritto:sei sicuro che vada bene ? i bambini sono sempre per terra ed il pavimento freddo non è il massimo...
E poi ci saranno molti giochi gongiabili, presente quelli delle sagre?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 5802
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ludoteca per bambini... norme?
Usa tubi a vista con foratura ad alta induzione della Sintra (acciaio zincato). Non servono destratificatori. Prova a contattarli il progetto te lo fanno ad hoc con studio fluidodinamico compreso.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 193
- Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55
Re: Ludoteca per bambini... norme?
anche io ti consiglio i canali microforati ad alta induzione con ripresa dell'aria ambiente dal basso se possibile..
se è un intervento nel veronese posso consigliarti una ditta molto seria..
se è un intervento nel veronese posso consigliarti una ditta molto seria..
Re: Ludoteca per bambini... norme?
la ripresa dal basso la vedo dura..gatto_prando ha scritto:anche io ti consiglio i canali microforati ad alta induzione con ripresa dell'aria ambiente dal basso se possibile..
se è un intervento nel veronese posso consigliarti una ditta molto seria..
vediamo
progetto a mn
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 5802
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ludoteca per bambini... norme?
Con i canali microforati non ci sono problemi nel posizionamento delle riprese. Mi è capitato di progettare uno store Ikea e le riprese le ho messe alte. Zero problemi. Tieni conto che negli store si hanno altezze anche di 8m.
L'unica nota stonata del sistema che va tenuta d'occhio la rumorosità in quanto in alcune situazioni può essere un problema, ma basta chiedere ed il dimensionamento te lo fanno di conseguenza. Ti devi affidare per forza a loro in quanto essendo un sistema brevettato non ti forniscono gli strumenti per selezionare tu i diffusori.
L'unica nota stonata del sistema che va tenuta d'occhio la rumorosità in quanto in alcune situazioni può essere un problema, ma basta chiedere ed il dimensionamento te lo fanno di conseguenza. Ti devi affidare per forza a loro in quanto essendo un sistema brevettato non ti forniscono gli strumenti per selezionare tu i diffusori.
Tom Bishop
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ludoteca per bambini... norme?
quoto al 100% tom, infatti se guardi anche io avevo consigliato sintra !
Re: Ludoteca per bambini... norme?
La rumorosità a me poco interessa.. Immagina 100 bimbi che saltano e urlano!Tom Bishop ha scritto:Con i canali microforati non ci sono problemi nel posizionamento delle riprese.
L'unica nota stonata del sistema che va tenuta d'occhio la rumorosità
Anzi, informerò anche il cliente sulla necessità di fare opere interne di bonifica acustica.
ORa il sito è ko.
Avete qualche pdf da girarmi per vedere come funzionano?
PS: per il discorso vmc.
Ovviamente per loro è un costo, e come non lo vogliono sostenere.
Per il benessere ambientale, pensavo di insitere un po', anche se alla fine non si sa bene quale sia l'affollamento previsto.
Pensavo allora, per un "semplice" ricambio d'aria, dei ventilatori con delle serrande di sovrapressione, in modo da realizzare, manualmente, temporizzando, o con controllo UR, un ricambio d'aria.
Alternative?
Grazie.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ludoteca per bambini... norme?
mi ricordi la tua mail.. ?
Re: Ludoteca per bambini... norme?
vuol dire che cancelli sempre le mie mail?Manofthemoon ha scritto:mi ricordi la tua mail.. ?



paolonews#katamail.com
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ludoteca per bambini... norme?
dopo che le ho lette le cancello..
guarda se ti è arrivato qualcosa va...
guarda se ti è arrivato qualcosa va...
Re: Ludoteca per bambini... norme?
Sto guardando il Mix-ind della Sintra.
Volevo poi vedere anche qualche altro sistema, per proporre alternative. QUesto della Sintra sembra miracoloso..
Termostrisce? Secondo me è fattibile, ma costosetto. Nastri radianti no, mi fondono i castelli gonfiabili
Per il discorso della ventilazione, cosa fareste, se non ci sono obbligi da asl ed energetici?
Volevo poi vedere anche qualche altro sistema, per proporre alternative. QUesto della Sintra sembra miracoloso..
Termostrisce? Secondo me è fattibile, ma costosetto. Nastri radianti no, mi fondono i castelli gonfiabili

Per il discorso della ventilazione, cosa fareste, se non ci sono obbligi da asl ed energetici?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Ludoteca per bambini... norme?
Anche il tuker era miracoloso ... se poi con tutti quei termini da marchio registrato ...SuperP ha scritto:Volevo poi vedere anche qualche altro sistema, per proporre alternative. QUesto della Sintra sembra miracoloso..
I canali diffusori sono recenti e sono portentosi, è vero, ma che poi dietro ci sia tutta questa progettazione. Boh
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ludoteca per bambini... norme?
io non spingo nulla, ma la sitra dà la raganzia di funzionamento, che non mi sembra poco...
Re: Ludoteca per bambini... norme?
Ho letto.Ma poi, vengono a fare delle misure sull'omogeneità della temperautura?Manofthemoon ha scritto: ma la sitra dà la raganzia di funzionamento
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ludoteca per bambini... norme?
le puoi fare tu e se non funziona loro alzano le chiappe
-
- Messaggi: 5802
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ludoteca per bambini... norme?
Io i canali Sintra li ho già usati e quelli che dichiarano sulla carta è poi quello che si misura. Per me tutto ok. Ho solo misurato in un alcune situazioni pressioni sonore NR35.
Tom Bishop