Qualcuno gentilmente saprebbe indicarmi dove trovare una tabella che riporti il coefficiente di espansione delle miscela acqua/glicole per temperarature oltre i 100°C?
grazie
Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)
Moderatore: Edilclima
Re: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)
http://www.fisicatecnica.altervista.org/propfluidi.htm
C'è solo l'etilenico che non è una buona scelta (penso tu stia parlando di impianti solari), non ho i dati del propilenico che è migliore.
C'è solo l'etilenico che non è una buona scelta (penso tu stia parlando di impianti solari), non ho i dati del propilenico che è migliore.
redigere redigere redigere
Re: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)
Ciao, ti ringrazio.
Mi sto riferendo ad un impianto industriale con T di mandata 160°C e ritorno a 130°C.
Il glicole propilenico in effetti a queste temperature credo sia meglio per questioni di corrosione.
Mi sto riferendo ad un impianto industriale con T di mandata 160°C e ritorno a 130°C.
Il glicole propilenico in effetti a queste temperature credo sia meglio per questioni di corrosione.
Re: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)
Il fatto che sia glicolata, se posso, a cosa è dovuto?
redigere redigere redigere
Re: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)
Bella domanda.arkanoid ha scritto:Il fatto che sia glicolata, se posso, a cosa è dovuto?
Probabilmente al fatto che con il glicole si innalza la temp. di ebollizione dell'acqua e per evitare anche fenomeni di gelo durante eventuali fermate dell'impianto (questo per lo meno è quello che penso io).