Canali da fumo flessibili

Messaggio da Mimmo_510859D »

Salve Colleghi

Ho sempre saputo che i canali da fumo, per il collegamento tra caldaia e canna fumaria/camino, non potessero essere realizzati con tubo flessibile. Questo lo ho sempre preso come Vangelo senza mai interessarmi di quale potessere essere il riferimento normativo/legislativo che imponesse ciò (non so perchè, ma inconsciamente pensavo che 'sta cosa stesse scritta in qualche rigo della UNI 7129... non è così)

Ho fatto diverse ricerche ma non ho trovato nulla. Qualcuno consoce tale riferimento?

Grazie per l'attenzione
SuperP
Messaggi: 11373
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Canali da fumo flessibili

Messaggio da SuperP »

Mimmo_510859D ha scritto:Qualcuno consoce tale riferimento?
Il canale da fumo è parte integrante del generatore. QUidni ti dice il costruttore come deve essere.
PS: mai visto canali da fumo flex, se non per caldaie tipo B
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Mimmo_510859D
Messaggi: 1733
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Canali da fumo flessibili

Messaggio da Mimmo_510859D »

Eh Super... è proprio ad una camera aperta che mi sto riferendo. Forse ricordo male, ma mi sembra che la UNI 7129 dice che i canali da fumo sono parte integrante dell'apparecchio nel caso di generatori di tipo C.

Grazie per la risposta
SuperP
Messaggi: 11373
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Canali da fumo flessibili

Messaggio da SuperP »

Mimmo_510859D ha scritto:Eh Super... è proprio ad una camera aperta che mi sto riferendo.
l'anno scorso facevo il verificatore per la provincia.. e mi ricordavo la risposta..
quest'anno non me la ricordo !!
Cmq se non sono in PPe secondo me anche flex possono andare.. basta che risulti verificato il tiraggio.
Ma mi ricordo che c'era qualcosa...
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
luca70
Messaggi: 312
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Canali da fumo flessibili

Messaggio da luca70 »

uni 7129/2001: 5.3.1.6 avere cambiamenti di direzione in numero non maggiore di tre, compreso il raccordo di imbocco al camino e/o alla canna fumaria, realizzati con angoli interni maggiori di 90°. I
cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante l'impiego di elementi curvi;

uni7129/2008 : 4.3.1.1a avere non più di due cambiamenti di direzione ... Gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante l'impiego di elementi curvi rigidi.

Nelle norme CIG non ho mai trovato l'imposizione di utilizzo di tubi rigidi per lo scarico dei fumi di apparecchi B, se non per i cambi di direzione ( curve ); va da sé che, per installare una curva rigida, molto difficilmente si può installare un sistema con tubo flessibile.
Luca
dottorD
Messaggi: 24
Iscritto il: gio ago 12, 2010 07:24

Re: Canali da fumo flessibili

Messaggio da dottorD »

Concordo con luca70.

Segnalo anche la UNI_TS_11278: maggio 2008 - Camini/Canali da fumo/ Condotti/Canne fumarie metallici - scelta e corretto utilizzo del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.

Al punto 4: L'utilizzo di tubi flessibili estendibili non è consentito.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canali da fumo flessibili

Messaggio da Kalz »

inoltre per apparecchi datati con caldaie tipo B a tiraggio naturale venivano utilizzati condotti flessibili corrugati in alluminio, non erano resistenti alle eventuali condense, inoltre non garantivano la perfetta tenuta. Per quanto erano leggeri si potevano bucare anche con una semplice chiave infatti qualche manutnetore faceva il buco per il prelievo analisi fumi e chiudevano ( si fa per dire ) con il silicone rosso.