Salve Colleghi
Ho sempre saputo che i canali da fumo, per il collegamento tra caldaia e canna fumaria/camino, non potessero essere realizzati con tubo flessibile. Questo lo ho sempre preso come Vangelo senza mai interessarmi di quale potessere essere il riferimento normativo/legislativo che imponesse ciò (non so perchè, ma inconsciamente pensavo che 'sta cosa stesse scritta in qualche rigo della UNI 7129... non è così)
Ho fatto diverse ricerche ma non ho trovato nulla. Qualcuno consoce tale riferimento?
Grazie per l'attenzione
Canali da fumo flessibili
Moderatore: Edilclima
Re: Canali da fumo flessibili
Il canale da fumo è parte integrante del generatore. QUidni ti dice il costruttore come deve essere.Mimmo_510859D ha scritto:Qualcuno consoce tale riferimento?
PS: mai visto canali da fumo flex, se non per caldaie tipo B
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 1733
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Canali da fumo flessibili
Eh Super... è proprio ad una camera aperta che mi sto riferendo. Forse ricordo male, ma mi sembra che la UNI 7129 dice che i canali da fumo sono parte integrante dell'apparecchio nel caso di generatori di tipo C.
Grazie per la risposta
Grazie per la risposta
Re: Canali da fumo flessibili
l'anno scorso facevo il verificatore per la provincia.. e mi ricordavo la risposta..Mimmo_510859D ha scritto:Eh Super... è proprio ad una camera aperta che mi sto riferendo.
quest'anno non me la ricordo !!
Cmq se non sono in PPe secondo me anche flex possono andare.. basta che risulti verificato il tiraggio.
Ma mi ricordo che c'era qualcosa...
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Canali da fumo flessibili
uni 7129/2001: 5.3.1.6 avere cambiamenti di direzione in numero non maggiore di tre, compreso il raccordo di imbocco al camino e/o alla canna fumaria, realizzati con angoli interni maggiori di 90°. I
cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante l'impiego di elementi curvi;
uni7129/2008 : 4.3.1.1a avere non più di due cambiamenti di direzione ... Gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante l'impiego di elementi curvi rigidi.
Nelle norme CIG non ho mai trovato l'imposizione di utilizzo di tubi rigidi per lo scarico dei fumi di apparecchi B, se non per i cambi di direzione ( curve ); va da sé che, per installare una curva rigida, molto difficilmente si può installare un sistema con tubo flessibile.
Luca
cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante l'impiego di elementi curvi;
uni7129/2008 : 4.3.1.1a avere non più di due cambiamenti di direzione ... Gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante l'impiego di elementi curvi rigidi.
Nelle norme CIG non ho mai trovato l'imposizione di utilizzo di tubi rigidi per lo scarico dei fumi di apparecchi B, se non per i cambi di direzione ( curve ); va da sé che, per installare una curva rigida, molto difficilmente si può installare un sistema con tubo flessibile.
Luca
Re: Canali da fumo flessibili
Concordo con luca70.
Segnalo anche la UNI_TS_11278: maggio 2008 - Camini/Canali da fumo/ Condotti/Canne fumarie metallici - scelta e corretto utilizzo del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.
Al punto 4: L'utilizzo di tubi flessibili estendibili non è consentito.
Segnalo anche la UNI_TS_11278: maggio 2008 - Camini/Canali da fumo/ Condotti/Canne fumarie metallici - scelta e corretto utilizzo del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.
Al punto 4: L'utilizzo di tubi flessibili estendibili non è consentito.
Re: Canali da fumo flessibili
inoltre per apparecchi datati con caldaie tipo B a tiraggio naturale venivano utilizzati condotti flessibili corrugati in alluminio, non erano resistenti alle eventuali condense, inoltre non garantivano la perfetta tenuta. Per quanto erano leggeri si potevano bucare anche con una semplice chiave infatti qualche manutnetore faceva il buco per il prelievo analisi fumi e chiudevano ( si fa per dire ) con il silicone rosso.