Sono in questa situazione:
centrale a gasolio esisteste (200 kW) da 25 anni probabilmente senza aver mai visto nemmeno un NOP. Intradosso del soffito CT da verificare se dI altezza appena minore o appena maggiore di 60 cm dal piano di riferimento (quindi centrale seminterrata o interrata)
Conversione a metano e messa a norma:
- l'accesso avviene da esterno passando attraverso un "disimpegno" in cui sono posti i contatori elettrici, l'accesso alla centrale, l'accesso ad un locale di sgombero e se non ricordo male l'accesso al corridoio cantine.
Se metto tutte porte REI (120 verso la centrale, 60 verso gli altri accessi interni e classe 0 verso esterno), rendo rei le pareti, posso aerare su esterno questo disimpegno e mi trovo in regola secondo voi? (non essendo prescritto l'uso esclusivo del locale)
-l'alternativa è ridurre la centrale ricavando un nuovo disimpegno la cui aerazione sarebbe però da ricavare su parete attestata all'esterno della CT con condotto REI120 da 0,5 mq, attraversante la centrale. E' fattibile?
- 3a possibilità, sbancare per ricavare entrata CT direttamente da esterno....ma vorrei tenerla come ultimissima spiaggia.
AERAZIONE DISIMPEGNO C.T....OPPURE...
Moderatore: Edilclima
Re: AERAZIONE DISIMPEGNO C.T....OPPURE...
a mio avviso, anche se nn è ad uso esclusivo l'intercapedine può essere sufficiente l'installazione delle porte REI 120 per le due porte di accesso degli altri due locali non pretinenti, però farei spostare i contatori dell'energia elettrica in quanto posso essere pericolosi per gli eventuali soccorritori.
Re: AERAZIONE DISIMPEGNO C.T....OPPURE...
Fermi i requisiti limitativi di cui al punto 4.2.5, la soluzione di compartimentare il disimpegno è fattibile.
Concordo con Kalz nello spostamento dei contatori.
Concordo con Kalz nello spostamento dei contatori.