Linea elettrica di alimentazione motopompe antincendio

Messaggio da ginopilotino »

Ho una prescrizione per la linea elettrica "adeguatamente protetta da un eventuale incendio i modo da garantire l'affidabilita' dell'impianto".
A che norma devo fare riferimento?
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Linea elettrica di alimentazione motopompe antincendio

Messaggio da Terminus »

Per alimentazione delle motopompe, intendi l'alimentazione di servizio del quadro di gestione e ricarica batterie ?
Se così fosse, è la prima volta che sento del requisito di protezione dal fuoco, essendo appunto un'alimentazione di servizio.

Se invece intendi l'alimentazione "di potenza" delle elettropompe, allora devi fare riferimento alla UNI EN 12845 per il dimensionamento e la protezione.
Cavi protetti dal fuoco possono essere:
- incassati in struttura muraria incombustibile
- a vista entro condotti certificati EI
- a vista con caratteristiche intrinseche di resistenza al fuoco CEI 20-45