Potenza da considerare per caldaia a condensazione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
logado
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 08, 2011 22:02

Potenza da considerare per caldaia a condensazione

Messaggio da logado »

Buon giorno a tutti.
Piccolo quesito in funzione anche dell'entrata in vigore del D.P.R. 1 Agosto n° 151 che porta a 350 kW la potenza al focolare come soglia per presentare denuncia al Comando Provinciale dei Vigili di Fuoco.
Nel caso di caldaia a condensazione la portata termica da considerare è quella riferita al P.C.I oppure quella riferita al P.C.S. ??
Nello specifico ( senza fare nome di marche di generatori di calore ) i valori di portata termica variano da 324 kW a 360 kW e pertanto possono portare ( a seconda della scelta ) all'obbligo o meno della presentazione della pratica.

Qualcuno mi può dare risposta ???

GRAZIE

LG
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Potenza da considerare per caldaia a condensazione

Messaggio da SuperP »

Imho PCI
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
girondone
Messaggi: 13160
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Potenza da considerare per caldaia a condensazione

Messaggio da girondone »

cmq.. tra non molto adegueranno le potenze dei generatori ai nuovi limiti!
come per le 115,9 di adesso..
arkanoid
Messaggi: 4986
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Potenza da considerare per caldaia a condensazione

Messaggio da arkanoid »

Imho PCI perchè normalmente la potenza da considerare è quella al focolare, che è per definizione relativa al PCI, visto che al focolare non condensi certo.
redigere redigere redigere
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Potenza da considerare per caldaia a condensazione

Messaggio da Mimmo_510859D »

Credo anch'io che il riferimento è il P.C.I.
Tom Bishop
Messaggi: 5884
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Potenza da considerare per caldaia a condensazione

Messaggio da Tom Bishop »

imho PCI
Tom Bishop
Rispondi