DAL 156: quali sono le appropriate apparecchiature?

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
Rispondi
Chiara1982
Messaggi: 1
Iscritto il: gio ott 07, 2010 10:06

DAL 156: quali sono le appropriate apparecchiature?

Messaggio da Chiara1982 »

Buongiorno a tutti!

Avrei un quesito da sottoporvi: nell'Allegato 6 della DAL 156, si dice:

"nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e di ricostruzione di edifici esistenti, di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti, di nuova installazione di impianti termici ovvero di ristrutturazione integrale dei sistemi di climatizzazione, il servizio di certificazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno: una valutazione dei dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato" di cui all'Allegato 8; eventuali controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi; una verifica finale con l'utilizzo delle più appropriate apparecchiature;"

Quello che mi chiedo è: visto che, nei casi sopra indicati (nuova costruzione, ristrutturazione integrale ecc.) sembra obbligatorio un controllo finale effettuato con l'utilizzo delle più appropriate apparecchiature, quali sono queste appropriate apparecchiature? Voi come vi comportate e cosa utilizzate?

Grazie e buona giornata a tutti!!!
gps72
Messaggi: 10
Iscritto il: mer mar 04, 2009 13:06

Re: DAL 156: quali sono le appropriate apparecchiature?

Messaggio da gps72 »

La termocamera ha vari problemi, è difficile da usare, è facile che induca in errore se non si è esperti e può essere usata efficacemente (per aiuto nella certificazione) solo in inverno con riscaldamento acceso, quindi anche avendola riusciresti a usarla in un 20% delle certificazioni che ti commissionano (anche sul nuovo, se finiscono in estate la vogliono in estate, non a gennaio...).
Il test di tenuta all'aria non ha molto senso da noi a meno che non costruisci stile Casaclima, a quel punto fai certificare a loro ma vogliono qualche migliaio di euro....
Io uso la macchina fotografica, il metro e il Disto, cacciavite per svitare le griglie dei fori di aerazione e guardare come è fatto il muro effettivamente, il telefono per chiamare costruttori e progettisti (se ancora in attività) e informarmi dal vero sui materiali e spessori utilizzati.
Per le certificazioni di nuovi edifici vado spesso in cantiere.
Ripeto, visto che di certificazioni ne faccio spesso volevo acquistare la termocamera ma praticamente anche chi doveva venderla mi ha sconsigliato in quanto "sprecata" per la sola certificazione energetica (ma utilissima per mille altri motivi che però a me non servono).