Dovrei fare un impianto sprinkler in un archivio di carta (pericolo ordinario OH1), attività non normata da specifica disposizione di prevenzione incendi, come faccio a capire se devo prevedere un alimentazione sigola, sigola superiore,idrica doppia o idrica combinata?
La norma UNI EN 12845, mi evidenzia come di fatto devono essere realizzate le alimentazioni, ma non mi dice (almeno mi sembra) quale delle suddette deve essere utilizzata.
impianto sprinkler tipologia dialimentazione idrica
Moderatore: Edilclima
Re: impianto sprinkler tipologia dialimentazione idrica
no, in effetti non lo dice.
lo decidi in base al rischio economico di distruzione del materiale (o dell'edificio...) in caso di mancato funzionamento/esaurimento della riserva.