Ho dei dubbi per quanto riguarda le norme per l'immissione di aria esterna nei locali ( es uffici/ristoranti)
1) quando è obbligatoria immetterla? se non si supera 1/8 il rapporto aereilluminante?
2) quale legge/norma bisogna seguire? il regolamento di igiene dice 20 mc/h x persona , la UNI10339 40 mc/h x persona (uffici), l'ASHRAE 29 mc/h per persona, ed evidentemente ciò influisce molto sulla potenza dell'impianto...
3) sapevo che la presa aria esterna deve essere a 3 mt su cortile e 6 mt su strada (regolamento igiene) ma l'espulsione dell'aria dei locali c'è qualche prescrizione? (è vero che va portata a tetto??)
grazie!
Immissione Aria esterna - Milano
Moderatore: Edilclima
Re: Immissione Aria esterna - Milano
1/8 è per le abitazioni. Da me l'ultima volta, il progettista con 1/20 era a posto.
Scaricare a tetto l'espulsione? Non credo.. Bisogna evitare di buttare aria dove dia fastidio ad altri.
Quanta aria? EN ISO 13779.
Scaricare a tetto l'espulsione? Non credo.. Bisogna evitare di buttare aria dove dia fastidio ad altri.
Quanta aria? EN ISO 13779.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Immissione Aria esterna - Milano
ma la EN ISO 13779 è solo in inglese?SuperP ha scritto: Quanta aria? EN ISO 13779.
Re: Immissione Aria esterna - Milano
SuperP ha scritto:....
Scaricare a tetto l'espulsione? Non credo.. Bisogna evitare di buttare aria dove dia fastidio ad altri.
......
Se ci si trova in un contesto "condominiale" dei muri esterni/perimetrali,bisogna verificare il regolamento di condominio e comunque attenersi alle prescrizioni del codice civile (proprietà comune).
Normalmente anche l'espulsione si porta a tetto ...
Re: Immissione Aria esterna - Milano
ma la 13779 è stata recepita? Finora ho fatto riferimento alla 10339.SuperP ha scritto:1/8 è per le abitazioni. Da me l'ultima volta, il progettista con 1/20 era a posto.
Scaricare a tetto l'espulsione? Non credo.. Bisogna evitare di buttare aria dove dia fastidio ad altri.
Quanta aria? EN ISO 13779.
redigere redigere redigere
Re: Immissione Aria esterna - Milano
Una norma UNI per essere recepita e avere un valore "legale" deve essere tradotta nella lingua ufficiale nazionale... se chi è deputatoa tale compito si gira i pollici piangendo che lavorano aggratisse, basterebbe che usassero una "politica commerciale" nelal distribuzione delle norme.. se non viene fatto vuol dire che il ritorno avviene per altre vie 
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Re: Immissione Aria esterna - Milano
In soldoni? Quella norma è orrenda e non voglio doverla applicare 
redigere redigere redigere