Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
Rispondi
marcello60
Messaggi: 2726
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Messaggio da marcello60 »

Edificio esistente dotato di impianto di climatizzazione invernale e di impianto di produzione acs separati.
Intervento di ristrutturazione di impianto termico (DAL 156/08 art.3 comma 1 lettera c).
Se il cliente vuole ristrutturare il solo impianto di climatizzazione invernale ma non quello di produzione ACS, non è obbligato a rispettare alcun requisito per quest'ultimo vero?
Grazie
M.
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Messaggio da Marzio »

Secondo me verifica Eta g dell'impianto e rendimento del nuovo generatore, ho dei dubbi sul rispetto del punto 21 dell'allegato 2 della DGR 1362/2010 ".....è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte del fabbisogno annuo di energia primaria dell'edificio."
marcello60
Messaggi: 2726
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Messaggio da marcello60 »

Sulle verifiche di legge per il nuovo impianto di climatizzazione invernale non ci sono dubbi.
Il problema è sull'impianto esistente (e separato) di produzione ACS, che il cliente non vorrebbe sostituire. Quali vincoli deve rispettare per quest'ultimo?
Se deve rispettare i soliti vincoli degli impianti nuovi o ristrutturati (rendimento globale e 50% da FER) allora deve fare un nuovo impianto di produzione ACS.
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Messaggio da Marzio »

Il problema è l'obbligo di FER se non tocchi l'impianto acs come lo risolvi? Integrazione al riscaldamento? Una follia sull'esistente.
Se fosse così nessuna verifica per l'impianto acs, mentre se vai a realizzare solare termico per acs verifiche anche per impianto acs perchè ristrutturato o modificato.
marcello60
Messaggi: 2726
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Messaggio da marcello60 »

La logica potrebbe essere questa:

Se leggo la definizione di impianto termico, vedo che nel caso specifico l'edificio è dotato di 2 impianti termici:
1) impianto per la sola climatizzazione invernale (senza produzione di acs);
2) impianto per la sola produzione di acs.

L'intenzione del cliente è quella di ristrutturare il solo impianto 1), la cui energia primaria dedicata alla produzione di acs è zero. Il requisito FER è soddisfatto visto che il 50% di zero è sempre zero.

Boh... proverò a inviare un quesito in Regione, comunque penso che tu abbia ragione e che alla fine dovrà ristrutturare anche l'impianto per l'ACS e dotarlo di FER termica.

Ciao
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Messaggio da Marzio »

marcello60 ha scritto:Boh... proverò a inviare un quesito in Regione, comunque penso che tu abbia ragione e che alla fine dovrà ristrutturare anche l'impianto per l'ACS e dotarlo di FER termica.
.....diciamo che è un caso diverso dagli standard non so se ho ragione è un mio pensiero magari se hai una risposta dalla regione fammi sapere non si sa mai che mi capiti un caso analogo :wink:

Ciao
marcello60
Messaggi: 2726
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Messaggio da marcello60 »

Buongiorno a tutti,
aggiorno il thread con la risposta ufficiale ricevuta oggi dalla Regione (può essere utile anche ad altri frequentatori del forum):

Egregio,
a seguito della sua cortese domanda al servizio energia la risposta è la seguente:

L’Allegato 3 requisito 6.6 lettera A) prevede che almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
Il requisito minimo si riferisce alla produzione di acqua calda, quindi si può ritenere che la ratio della norma si riferisca agli impianti termici o idrico sanitari che producono acqua calda sanitaria.
Nel caso da lei descritto l’impianto che produce acqua calda sanitaria (impianto 2) non è oggetto di intervento di ristrutturazione dell’impianto termico, quindi non deve rispettare il limite del 50% da fonti rinnovabili per l’impianto termico di riscaldamento senza produzione di acqua calda sanitaria.

Cordiali Saluti


Ciao
M.
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Ristrutturazione impianto climatizz.invernale MA NON ACS

Messaggio da Marzio »

Ottimo grazie
Rispondi