Messaggio da kadder »

mi sorge un dubbio:
l'attacco motopompa deve essere per forza posizionato tra la riserva idrica e l'anello idranti o posso collegarlo in un punto qualsiasi dell'anello?
grazie
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dubbio attacco autopompa

Messaggio da Terminus »

Non vi sono prescrizioni a riguardo.
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Dubbio attacco autopompa

Messaggio da aupaz »

Confermo! Lo metti dove vuoi in un punto non intercettabile(tra attacco e idranti non deve esserci nulla che possa chiudere il circuito) da organi extra che non facciano parte dell'attacco motopompa. Per quest'ultimo basta che sia rispettato lo schema della UNI 10779.