Cucina 70 kw

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mr-8
Messaggi: 17
Iscritto il: ven nov 07, 2008 14:40

Cucina 70 kw

Messaggio da Mr-8 »

Salve, sto progettando una cucina da 70 kW.
Il DM 12/04/96 al capitolo "generalità" prescrive che almeno una parete di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro del locale deve essere confinante con spazio scoperto.
Tale requisito deve essere rispettato anche per le cucine o solo per le C.T.??
Nel mio caso la cucina confina per un lato verso altra unità e per tre lati verso un porticato di larghezza pari a 4 metri e altezza di 3 m.
E' possibile ovviare alla condizione di cui sopra? Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Ringrazio per la collaborazione.
Terminus
Messaggi: 13542
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cucina 70 kw

Messaggio da Terminus »

Il punto 4.1 recita "Disposizioni comuni", quindi valide per tutte le tipologie di impianto termico, compresa l'installazione delle cucine.
Nella situazione che prospetti, mancherebbe la qualificazione di spazio scoperto per l'attestazione della paretre esterna, sulla quale devi andare ad inserire le aperture di aerazione.
Marzio
Messaggi: 446
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Cucina 70 kw

Messaggio da Marzio »

Quoto Terminus.... come non farlo :D :D

Nel tuo caso specifico proverei andare in deroga, magari dichiarando di aumentare la superficie minima di areazione richiesta dal DM.