Salve, sto progettando una cucina da 70 kW.
Il DM 12/04/96 al capitolo "generalità" prescrive che almeno una parete di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro del locale deve essere confinante con spazio scoperto.
Tale requisito deve essere rispettato anche per le cucine o solo per le C.T.??
Nel mio caso la cucina confina per un lato verso altra unità e per tre lati verso un porticato di larghezza pari a 4 metri e altezza di 3 m.
E' possibile ovviare alla condizione di cui sopra? Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Ringrazio per la collaborazione.
Cucina 70 kw
Moderatore: Edilclima
Re: Cucina 70 kw
Il punto 4.1 recita "Disposizioni comuni", quindi valide per tutte le tipologie di impianto termico, compresa l'installazione delle cucine.
Nella situazione che prospetti, mancherebbe la qualificazione di spazio scoperto per l'attestazione della paretre esterna, sulla quale devi andare ad inserire le aperture di aerazione.
Nella situazione che prospetti, mancherebbe la qualificazione di spazio scoperto per l'attestazione della paretre esterna, sulla quale devi andare ad inserire le aperture di aerazione.
Re: Cucina 70 kw
Quoto Terminus.... come non farlo
Nel tuo caso specifico proverei andare in deroga, magari dichiarando di aumentare la superficie minima di areazione richiesta dal DM.


Nel tuo caso specifico proverei andare in deroga, magari dichiarando di aumentare la superficie minima di areazione richiesta dal DM.