CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?

Messaggio da nicorovoletto »

Ho letto la UNI 7129/08 dove nella parte 3 punto 5.5.3 (quinto trattino) dice: che la UNI 10641 permette di collegare un solo apparecchio per piano alla canna collettiva, ma se il dimensionamento è fatto secondo UNI 13384-2 si possono collegare anche due apparecchi per piano.
L'avete mai fatto?

ciao e grazie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?

Messaggio da Kalz »

io non l'ho fatto anche se qualche mese fà lo dovevo fare.....il fatto è che non ho la norma e non vorrei sbagliarmi penso che il testo sia in Inglese.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Effettivamente sembra che la UNI 13384 - 2 (ora siamo alla versione 2009, e 'tacci loro è IN INGLESE!!!!). A riguardo, prova a leggere il mio post in questo tuo topic

http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=10739
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?

Messaggio da nicorovoletto »

Ho capito grazie, per ora non si fà niente.

Avrei trovato questa alternativa..
Invece di fare una canna collettiva esterna doppia parete da 250mm interno per allacciare 4 caldaie (di cui 2 sarebbero allo stesso piano) Realizzo un alveolo tecnico esterno in acciaio da minimo 260mm (diametro interno) e all'interno intubo i miei 4 camini da 80mm, come indicato nella 7129/08 parte 3 pag.34. In questo modo inoltre non devo più rispettare tutte le prescrizioni della 10641.
cosa ne dite?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?

Messaggio da Zannabianca »

Invece di fare una canna collettiva esterna doppia parete da 250mm interno per allacciare 4 caldaie (di cui 2 sarebbero allo stesso piano) Realizzo un alveolo tecnico esterno in acciaio da minimo 260mm (diametro interno) e all'interno intubo i miei 4 camini da 80mm, come indicato nella 7129/08 parte 3 pag.34. In questo modo inoltre non devo più rispettare tutte le prescrizioni della 10641.
cosa ne dite?[/quote]

Credo sia la soluzione migliore, così ogni utente può scegliere la caldaia che vuole, inoltre in caso di sostituzione non occorre verificare alcunchè :wink:
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?

Messaggio da nicorovoletto »

Infatti ed inoltre è molto più facile progettare e realizzare e forse costa anche qualcosina meno!
decreto: la fine delle canne collettive esterne doppia parete :wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Rispondi