Buongiorno a tutti,ho un dubbio mi potreste aiutare x favore?
sto certificando un appartamento del '95 con un involucro isolato con 4 cm di sughero.(mediamente performante)
La caldaia é autonoma, tradizionale, fa sia risc che acs, ha una potenza di 26 KW e ho radiatori in ghisa. E' installata all'esterno (ha più di 12 anni) ed ho una temperatura media dell'acqua pari a 70°C con delle perdite al mantello e al camino a bruciatore acceso elevate (6,6). Inserendo il tutto nel cened mi esce un rendimento per riscaldamento Egh= 0,40 - per acs Egw=0,19 e per acs+riscaldamento Eghw=0,32. SECONDO VOI NON SONO MOLTO BASSI???
La mia caldaia è collocata all'esterno e questo penalizza moltissimo perchè se solo metto la mia caldaia all'interno il rendimento x risc passa a 0,70 e quello risc+acs a 0,64.
Ho ricontrollato tutte le potenze e gli altri valori ma sono corretti...
Grazie!
rendimenti troppo bassi
Re: rendimenti troppo bassi
da dove deriva quel dato?lauretta ha scritto:con delle perdite al mantello elevate (6,6)
probabilmente dalla procedura. Sappi che è un dato insensato per Pgn,env.
Risali al dato del fabbricante.
P.S:: prova a mettere 2% e facci sapere come cambia il rendimento diminuendo di 4punti% le perdite al mantello. Ti stupirai.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: rendimenti troppo bassi
Grazie x la risposta!
Ho preso il dato dalla procedura, prosp XLVIII facendo 10,35-2,64x(log(26(kW))) formula indicata per caldaia superiore a 12 anni, generatore non isolato.
Ho provato a diminuire le perdite al mantello però effettivamente la caldaia non è isolata, su che bas ele diminuisco? non riesco a reperire i dati del costruttore, la caldaia è vecchia...
Provando a mettere le perdite al mantello = 2,6% ddiminuisce l'eph e il mio rendimento per riscaldamento egh arriva a 0.56...
cosa mi consigli?
grazie ancora!
Ho preso il dato dalla procedura, prosp XLVIII facendo 10,35-2,64x(log(26(kW))) formula indicata per caldaia superiore a 12 anni, generatore non isolato.
Ho provato a diminuire le perdite al mantello però effettivamente la caldaia non è isolata, su che bas ele diminuisco? non riesco a reperire i dati del costruttore, la caldaia è vecchia...
Provando a mettere le perdite al mantello = 2,6% ddiminuisce l'eph e il mio rendimento per riscaldamento egh arriva a 0.56...
cosa mi consigli?
grazie ancora!
Re: rendimenti troppo bassi
Usa i dati che la procedura impone e tu non sei responsabile dei risultati.lauretta ha scritto:cosa mi consigli?
altrimenti usa la 11300 per stimare Pgn,env (che non dà certo le stesse formule della procedura lombarda).
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: rendimenti troppo bassi
Grazie ancora, proverò!!!